安规网
标题:
请教问题,打耐压
[打印本页]
作者:
追求卓越
时间:
2008-11-19 16:29
标题:
请教问题,打耐压
基本绝缘和附加绝缘都过了,为什么加在一起打就不过?
作者:
wwnw_007
时间:
2008-11-19 16:35
能否描述得更加具体些,以方便大家帮你哟!
作者:
追求卓越
时间:
2008-11-19 16:46
引用第1楼wwnw_007于2008-11-19 16:35发表的 :
9 t7 Y- T0 D$ h( m& B
能否描述得更加具体些,以方便大家帮你哟!
基本绝缘打的是插头到定子铁心,
' p& }- o6 R8 x( v/ w2 n
附加绝缘打的是定子铁心到主轴,
% z( x8 |# ~$ u5 |( _. o. H7 b
都能过,
; o" T3 z- x3 ^
最后打一下插头到主轴就不过了
作者:
milighost
时间:
2008-11-19 16:49
这是一个很常见的问题,在IEC的CTL决议中曾经专门讲了这个问题。这是由于打双重绝缘的时候,电压分布不均导致绝大部分电压都分布在基本绝缘上致使基本绝缘击穿,然后电压就全部集中到附加绝缘上致使附加绝缘也击穿。其中的原因比较复杂。
作者:
追求卓越
时间:
2008-11-19 20:27
多谢楼上高手
作者:
qqdouble
时间:
2008-12-20 22:03
搭下顺风车!为什么打插头与定子铁心时,打在铁心上某个点过不了,而其他点能过?
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)