安规网

标题: UL 实验室对电力系统要求 [打印本页]

作者: sfw1984    时间: 2008-11-9 20:05
标题: UL 实验室对电力系统要求
UL 测试实验室认可时,对电力系统要求短路电流,要大于700A,请大家发发言:) c* R9 Z) P- r$ d8 n

' `9 _. {) e2 t# N/ ga 700A的电流是如何测量到的?
/ g7 F/ J" S3 \, s) \b 电流越大对测试产品时有何影响?
作者: sfw1984    时间: 2008-11-11 12:53
有哪位有经验的前辈出来指点一下
作者: jackie    时间: 2008-11-11 13:02
现在应该已经没有短路电流>700A要求了
作者: IEC60065    时间: 2008-11-11 14:38
大于700A是用一个很小的电阻串在你的申请UL的这一组电网的末端,然后将申请UL的这一组电源在最后一个端子上短路,用示波器捉到电阻上的一个电压,用这个电压除以电阻的值就是电流了.
作者: sfw1984    时间: 2008-11-16 23:22
现在真的取消了,是什么时候的规定?
作者: flywinner    时间: 2008-12-3 20:54
其他的几个要求如何去测量啊?我还是菜鸟,不知道该如何去检测我们实验室的电源能否满足要求,又没有详细的资料
作者: lqlpeter    时间: 2009-10-12 16:22
取消了吗?
作者: rindon    时间: 2009-11-3 19:41
没看到有700A的要求啊,现在UL的电源只对电压、频率和谐波畸变有要求
作者: UL499    时间: 2009-11-4 15:49
700A是有要求的,测试方法是这样的:; A& Y* h) _" G/ J5 j
就是测试最远端L&N的短路电流,用1000:1或100:1的探头接于线路中,在短路瞬间用示波器抓住波形。
3 v4 m3 d7 p, V! O/ F5 r% \" S9 Z另一种是测试带负载能力的/ w" V9 D6 E" K1 u# Z
在线路最远端接一电阻,对110V,50/60Hz, 带25A,测试一小时。电压降不能超过百分之几,具体是多少我忘记了,在240V,50/60HZ分别带40A电流。电压降不能超过百分之几。然后在测试过程中记录电压降和谐波畸变。
作者: weldo    时间: 2009-11-4 16:34
我也没看到有700A的要求呀,现在是对电源电压,频率,谐波失真率有要求。' l& b: A$ _: l: `, V0 v
1,实验室电力系统图,图中应该包含:测试回路,电线线径,过载保护,自藕变压器,接地系统,变频器,其他于测试回路上之设备。
; K+ R# P0 S% `" i0 C2,电力规范:电压:+/-1.5%,频率:+/-2%,总谐波失真:1.5%. }- S; W, ~7 h) j
3,回路测试:空载/满载20A电压之电压变化率须小于2%。短路电容量:大于500A rms
& C; z3 O, d7 G3 j4, 还有过流保护。
作者: cmk1991    时间: 2015-12-15 22:32
电力系统的标准是多少呢?
作者: wyq794    时间: 2016-3-4 08:43
本帖最后由 wyq794 于 2016-3-4 08:45 编辑
( |' i: r4 i  }& u6 r5 u$ p
3 w9 ?0 Z+ K& V- F! a" ]7 q电力系统对短路电流是有要求的,对于UL60950等普通产品的测试实验室,要求短路电流大于700A; 对于测试UPS及电池的实验室,要求短路电流大于1000A。
5 V+ j. O7 e6 a+ o1 ~+ K+ p& O测试方法是:在离变频电源最远端的测试桌的插座上,短接一个SHUNT电阻,用示波器检测SHUNT两端电压,通过I=U/R,可以算出短路电流。
作者: wuyueguang    时间: 2016-3-4 11:03
wyq794 发表于 2016-3-4 08:43 ' Z; P& g& y1 p6 l2 d; m
电力系统对短路电流是有要求的,对于UL60950等普通产品的测试实验室,要求短路电流大于700A; 对于测试UPS及 ...
: W  d' n* P" j
不懂得不要乱说。( C3 l/ `5 b' V8 e$ w" D, N
如果仅仅说电力系统的话,只关注Normal Condition。
, I* F" `4 J# a" s) h, L你说的那些只是某些UL标准的某些测试的要求而已。
! Y* Y* C+ W$ R3 X; B) C; h' `: b. B: E" V8 B; ^* k8 u6 t
LZ可以参考这份文件00-op-C0036。
7 U* Q5 E+ q" u0 ~8 M4 h& e- x0 R
作者: wuyueguang    时间: 2016-3-4 11:03
[attach]95835[/attach]8 K$ a, n$ d' K; ~0 |- ~( `3 S7 C) B
[attach]95835[/attach], W7 s* V. H. P0 H; b- ?$ A
" H& q& M! Y0 \5 V. ^
' p/ j/ I# C* X% |3 h$ j3 t

作者: wyq794    时间: 2016-3-8 08:23
信不信由你了。UL台湾分部的老大在我们实验室做审核的时候亲自说的。
作者: fs3357    时间: 2016-3-8 08:41
过流保护
0 u( k/ S% B1 p* e; `电压之电压变化率
- y$ J7 o1 M- M电力系统图
6 F2 k; M# {: A/ t2 n( w. `回路测试: u. A5 z9 D* @9 H# x3 [

# @4 I9 X/ Z. j' N$ F! X




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2