安规网

标题: 请问嵌入式灯具打高压用多少伏? [打印本页]

作者: nba271    时间: 2008-11-6 09:32
标题: 请问嵌入式灯具打高压用多少伏?
       小弟这有个接地的嵌入式LED灯具,请问打高压要打哪几个,该打多少伏?) u4 c( c# U9 C
                              谢谢!
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-6 09:39
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
作者: 花儿    时间: 2008-11-6 16:13
引用第1楼wwnw_007于2008-11-06 09:39发表的  :" ~/ P4 u! ]7 _4 Y
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
应该先了解额定电压值U,再确认,一类基本绝缘,高压应该是2U+1000!
作者: yueking    时间: 2008-11-6 17:32
同意楼上的回答
作者: 雨花石    时间: 2008-11-6 23:17
3楼正解!!
作者: heymutwo    时间: 2008-11-7 11:58
LED灯具是否SELV自带电源,如果带的话电源的输入和输出也需要打耐压 3750 V
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-7 12:02
请各位看清楚楼主的产品信息描述,是有接地线的LED灯具哟!3楼的2U+1000V的观点我同意,因为楼主没有清楚地描述产品的额定电压的.
作者: nba271    时间: 2008-11-7 13:55
引用第6楼heymutwo于2008-11-07 11:58发表的  :
  G. @$ c$ @1 u) p# d  _+ ]LED灯具是否SELV自带电源,如果带的话电源的输入和输出也需要打耐压 3750 V
带有一个开关电源9 u( \3 i: @0 }- l$ r, L% C$ f9 ?& ^
input:100-240V,0.85A
1 b1 Y* i/ x; B  p( Z9 _" }output:24V/3A
/ y$ P5 q$ J1 ?* X; x! f9 E还要向大家请教下,温升布点是根据经验来布吗?) @; j; C& o$ @' Y. l$ q
我这个嵌入灯具就是一开关电源,然后几排LED灯加一个机械结构.该怎么布点呢?6 I$ P) R; X6 t+ J
具体还需要做些什么样的测试呢?7 k0 f- E. V  K$ ^& S
                                                   谢谢大家的照顾!
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-7 14:18
灯具整体的电参数是如何?
作者: nba271    时间: 2008-11-7 14:46
引用第9楼wwnw_007于2008-11-07 14:18发表的  :
4 c$ X1 z) h3 \7 W( S& n  k灯具整体的电参数是如何?
INPUT:100-240V,0.85A  C, \0 F* }( I) \: W8 \# e
OUTPUT:24V/3A2 D5 N2 l: b: e
rated power:48W         PF:0.6  Y+ f! V5 b; N4 q- Z
light lumen:2700LM
' Y  I! y: x) O0 j* x- w8 `6 Z7 p没啦,所有的电参数就这些了.
$ Z* X) A2 w0 j) _6 w. t7 i+ `             谢谢关注!
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-7 14:56
哦!明白了.那么就根据需要和可能U+1000V进行高压测试,不需要进行3750V高压的,因为I类产品中允许有II结构甚至III结构的,但是整体考虑产品防触电保护等级的.
作者: nba271    时间: 2008-11-7 17:34
引用第8楼nba271于2008-11-07 13:55发表的  :) U+ X, d: U* P$ G
: Y' V' x5 E: d# N/ C$ T* ^! X
带有一个开关电源
' `. I0 j+ _9 Minput:100-240V,0.85A
1 Z; x- X2 R# l( |1 c+ h# @" eoutput:24V/3A" ~3 b1 h4 e$ U% X' s/ q
还要向大家请教下,温升布点是根据经验来布吗?
; E4 }. z( ~7 @/ ^7 ^" g( p# L.......
      能不能回答下 我这个问题啊?
# ]7 ]% u( E  l                   谢谢!
作者: zhangyunhao    时间: 2008-11-8 07:45
要看灯具的工作电压与出口地区地区才能定高压参数,具体CE、UL标准,所以你得告诉产品出那里的啊
作者: nba271    时间: 2008-11-8 08:45
引用第13楼zhangyunhao于2008-11-08 07:45发表的  :
0 f! n; m2 K/ ^9 H0 s9 R  ~$ a要看灯具的工作电压与出口地区地区才能定高压参数,具体CE、UL标准,所以你得告诉产品出那里的啊
      总是丢三落四啊,是做3C的预测试。
2 E. V" E1 r  \" s7 r我想知道该做哪些测试项?
! G- @( Y: Z& q/ r- g) _% t3 S0 M                                 谢谢!
作者: caicai666    时间: 2008-11-11 16:57
LED灯体可以取下来吗?假如是不能取下来的LED光源,怎么打两极之间的2U+1000?????
作者: 237155238    时间: 2008-11-11 17:19
按产品的规格,如做CCC或GS就要看产品的防触电保护类型
作者: 一直在学习    时间: 2008-11-12 14:55
引用第8楼nba271于2008-11-07 13:55发表的  :
2 b% _( W# @: a! Z3 F3 O+ W9 A$ i) u: d
还要向大家请教下,温升布点是根据经验来布吗?0 y4 L0 W0 Z( p# E; n: S- m; p; p& X$ s
.......

% ^' ]6 y/ @6 V7 j$ p, W$ y* L我认为做温升的话有以下几个点:5 v$ k2 t; A, x0 A% A: r
1. 驱动器表面 2. 铝基板 3. 焊线接点(指单颗的) 4. 电源线 5. 防水条(应该有吧)/ Q/ R" b: j( G0 e/ n) @

+ q. ~, W7 \8 i2 ^& b: U: W打高压我还是不太明白,LED灯可以打2U+1000这么高吗?如果可以,记得开关要处于“开”的状态;是不是如果把驱动器放到灯体外,去掉地线,就可以作为III类灯来处理了?III类灯的高压是不是打50V就OK呢?
作者: orionouyang    时间: 2008-11-12 15:50
基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。
, `' N  d9 K8 I! X0 ?* b$ H/ g! e# w+ C5 x) m
补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独*立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。
3 N4 n5 V. }( e5 Z
7 @8 Z+ _1 m; J! E- {2 R% I* p.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。
8 M5 J+ v. E, k( Y4 a
5 A; X; ^, @% {! c) Q.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。
. a% C( |6 X) J3 X% ]3 y& w& J2 k5 [" D8 _
CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。
作者: zw1316    时间: 2008-11-14 16:04
1S的时间是看不出产品的绝缘性的!需要的时间至少是在5S内体现产品的绝缘性。
作者: cwar1999    时间: 2008-11-17 14:06
LED灯 有打那么高吗?
作者: ljh809809    时间: 2008-11-25 16:07
引用第19楼cwar1999于2008-11-17 14:06发表的  :
+ K* b$ Q6 b/ _8 GLED灯 有打那么高吗?

$ b3 V% I" Q8 S: ?- f应该不是打LED的两极,打的是电源初次级间高压。




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2