安规网

标题: L N级电压 [打印本页]

作者: wgxcow    时间: 2008-10-29 20:12
标题: L N级电压
一般家用单相电路,L 和N级电势分别是220V和0V么$ f6 r! `* F8 I
有没有关于这方面的标准" B! ?  G; f3 I) t* x5 G' V6 \
顺便问下 IEC关于配电系统分类的标准号是多少
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-29 20:30
L/N之间的电压是220V,这是对于国内的电源来说,
3 M' a; R2 W* g) Z2 X! s) m9 U关于配电系统的标准是IEC 60364-1, 另外IEC 60950 的附录V也有一些说明的
作者: kinglxj    时间: 2008-10-29 20:44
引用第0楼wgxcow于2008-10-29 20:12发表的 L N级电压 :) X2 s) [( a, x
一般家用单相电路,L 和N级电势分别是220V和0V么
* m. b3 X& @6 W8 Z- h4 W9 t有没有关于这方面的标准
% r0 Y7 q3 B  H% R顺便问下 IEC关于配电系统分类的标准号是多少
* m3 P3 f6 y" i! t( Y) S, v+ ]  O8 S
楼上的信息说的很对/ r( i+ G' ]4 E% n
220V只是一部分国家的单相电压,其他国家还有110V等其他电压
6 t' S2 Q" i" M$ k1 P2 q- i关于配电系统有IT,TT,TN等系统,这个是根据配电系统和设备的接地方式确定的5 ]7 Q1 w' ]+ q
在IEC60950的附件有详细说明
作者: wgxcow    时间: 2008-10-29 21:08
谢谢2位的回答
4 M0 @& e/ r7 H对不起 是我没说清楚吧" y( F* A6 I2 m: X9 X) P
我不是问LN电势差 是问 L N电势分别是多少 有没有要求
作者: huangjie0580    时间: 2008-10-31 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sticktoo2001    时间: 2008-10-31 16:19
标题: RE :L N级电压
正常来讲L/N应该可以对地测量阿,为什么这样测出会都是0呢,只要有电势差应该都可以测量出来的阿
作者: sfw1984    时间: 2008-11-4 00:39
不一定,单相也有300V的局部用电,IEC60950中就有相关的电国系统分类,但不是按电压,而是按接法