安规网

标题: 请教关于绝缘分类的问题 [打印本页]

作者: china_player    时间: 2008-10-20 15:56
标题: 请教关于绝缘分类的问题
我们在做电机绕组温升测试的时候会碰到关于绕组绝缘等级的问题,在实际的操作中应该怎么样来区分呢?class 105 class 120 class130等等,在实际操作中如果有两个电机放在我面前,但他们的绝缘等级不同,应该用什么方法来区分? 请高手指教。这个问题捆扰我很久了,谢谢!
作者: sclongwar    时间: 2008-10-20 16:01
直接问电机生产商, 要他们提供规格. 如果要自己判断, 不知道有什么方法?
作者: luqing_sz    时间: 2008-10-20 16:08
绝缘等级根据:绕组耐温,内部引线,绝缘纸,套管耐温综合来确定绝缘等级.
作者: 嘻嘻    时间: 2008-10-20 16:49
一般都是电机生产厂家主动声明2 g- ]3 P: _- ?) h2 u& ^" D8 S
3 w9 J# _/ b/ {3 b; _
如果是申请UL的话,除了CLASS A外,其他等级都需要提供UL绝缘系统报告
作者: 258mm    时间: 2008-10-21 09:52

作者: baishuhua    时间: 2008-10-21 13:03
问电机的制造厂家
9 T7 A" y, j* [  i$ K& G绝缘等级是电机的重要技术参数之一
作者: zkx2007    时间: 2008-10-21 13:37
CLASS A  也要绝缘系统报告吧
作者: china_player    时间: 2008-10-22 15:37
做ul的话,我问过ul的工程师,需要UL绝缘系统报告。但一般做CE或是GS的话,是不是只要申请者自声明就可以了,需不需要对电机做单独的认证来证明绝缘等级?
作者: fuyong    时间: 2008-10-22 19:44
那我想问下,变压器的绝缘等级应该算A级吗
作者: 水手1981    时间: 2008-10-22 19:59
引用第7楼china_player于2008-10-22 15:37发表的  :' t8 k6 z/ h2 z+ V$ w$ ~" M5 n
做ul的话,我问过ul的工程师,需要UL绝缘系统报告。但一般做CE或是GS的话,是不是只要申请者自声明就可以了,需不需要对电机做单独的认证来证明绝缘等级?
需要提供电机各材料(如漆包线、绝缘材料等)的耐热绝缘等级技术规格或声明, 可以随机测试
作者: 谦谦婉兮    时间: 2008-10-22 20:12
我做过电机的设计,但一样解答不了。
$ {  Z4 _9 [$ Q" S4 @0 }- |% P% j, z- Y1 k
绝缘等级是设计的初始参数,一般由客户提出,然后设计者根据要求进行绝缘材料的选材和结构方面的设计。其中还涉及工艺问题,不同的绝缘等级有不同的制造工艺。; g" S* A8 \4 k& Y! v' o9 D
) @0 S% r5 |5 Y
这一系列东西都是很难用肉眼分辨的。但是相对来说,同样功率的电机如果绝缘等级高,那么它的结构可以设计得更为紧凑。