今天遇到一客人询问,在UL1581里面哪些条款是用来规范额定电流的,也就是检测额定电流是否符合标准要求!!
作者: 雨花石    时间: 2008-10-17 10:57
整个标准我快速看了一下,都没找着有相应的条款,是不是在这个标准中未曾有这方法的规范
作者: cableyzf    时间: 2008-10-17 11:00
好像没有
作者: 雨花石    时间: 2008-10-17 11:41
有朋友遇到过这样的测试吗?请问你们用的哪个标准,怎么来实现检测目的??
作者: jeremyho88    时间: 2008-10-17 16:02
没有额定电流。因为电流的发热效应,故使用的环境对电流有很大的限制,如多股结合、埋墙、穿管等
作者: 雨花石    时间: 2008-10-17 17:08
额定电流只用尺寸来规范么??
7 n* [6 ]( f# Q8 t: S- ^! _' m. ~6 m+ }我直觉是不是应该做个温升什么的,给电线加载一个额定电流,再考核工作到稳定后的温升值和电线T标的差异?(纯属个人想法)
作者: leoluo    时间: 2008-10-17 20:11
这个问题已经是很多人问了,包括消费者。电流的等级是具体规定在成品上。所以UL1581和UL62都是没有电流等级规定。在UL1581上不要白费力了。要看成品,比如UL817最后的表格。
作者: jeremyho88    时间: 2008-10-18 11:03
比如同样的电线,架空使用散热很好,可能是10A;但是埋在墙里,散热不好,可能只有5A。故必须看使用环境。又如日本的插头标准,同样截面积,橡胶线的电流就大于PVC,这也是橡胶的耐热较好,不易老化。
作者: honry    时间: 2008-10-20 10:04
线的耐电流应该没有明显规定啦,同一线型,若实际长短均可需不同的电流啊。所以嘛不好说罗。但通常:20AWG为5A左右,18AWG通常10A左右,16AWG通常13A左右啦....
作者: zy3618    时间: 2008-11-2 23:19
应根据线号来定
作者: lsdb2007    时间: 2008-11-29 09:37
UL1581标准是没有对额定电流规定的,
! \4 I# C9 X- `( E  V6 F$ a4 mUL62标准相关章节是有提到的。
作者: niuhaier    时间: 2008-12-1 17:41
我有经验值,最大通电电流为导体截面的10倍
作者: ZWCH2008    时间: 2008-12-12 15:53
UL的标准都没有具体的规定电流,可能做插头应该有规定,我不熟悉,希望熟悉的人能够提供相应的标准,谢谢
作者: charles6877    时间: 2008-12-12 17:52
引用第12楼ZWCH2008于2008-12-12 15:53发表的  :/ J! V0 Z' ]. ^( w, C. b
UL的标准都没有具体的规定电流,可能做插头应该有规定,我不熟悉,希望熟悉的人能够提供相应的标准,谢谢

! @+ Q' O3 J! W( |各位好!6 A2 u5 s; V4 C. w" B7 L8 R5 G
( Y; n3 k4 Y6 d7 @2 H3 \3 D; J! W
12楼说得对,具体的线材标准没有讲相关线材所配额定电流, 具体规定在UL 817上面, 一般来说, 18AWG线配10A的电流, 16AWG线额定电流为13A, 14AWG线额定电流为15A, 相关单节我现在没时间给各位解释, 请自己查UL 817标准., T* M# B( H3 ~5 Y
8 V- y  `/ u, @4 u# w" s/ p
Charles Luo
作者: yqshl    时间: 2008-12-12 22:56
同意楼上说的,应该参考UL817,但是我只找到表30.1,是针对室外用线说的. 其中说明18AWG的额定电流是7A, 16AWG的是10A, 14AWG的是13, 12AWG的是15A, 10AWG的是20A, 8AWG的是30A, 4AWG的是50A, 2AWG的是60A.