有关绝缘系统
最近在翻UL5085(关于class 2 transformer) 时候,发现有一些概念经常会搞混。
( d8 t( P' V* u
例如 class105,130....
- _8 y. w! b( O9 e
class A....等等
. i* ?8 d, M. O G
这两系列具体所用场合,心里有点迷糊,麻烦各位达人指导指导。
作者:
caballo3157
时间:
2008-9-23 22:35
UL1446 Table 4.1
6 ^5 k4 Q; k% ?0 H! G" @! T q
Maximum hot-spot temperatures of insulation systems
a! [0 g; u, `
System class Maximum hot-spot temperature,°C (°F)
! ^, l6 o5 v' |& s/ i1 I
120(E) 120 (248)
5 P4 d. G4 b/ V2 Z* ] D& p
130(B) 130 (266)
& Z/ W; D. c" M2 `
155(F) 155 (311)
. u. q* T$ N% B; M% [* J
180(H) 180 (356)
6 L5 n F! ~ M0 W6 c
200(N) 200 (392)
0 H0 r8 g/ M0 Y2 m# r7 P% X! ~6 W
220(R) 220 (428)
3 \) j; t7 h- S5 w
240(S) 240 (464)
$ P9 e" X; T7 q! m
Over 240(C) Over 240 (Over 464)