引用第6楼bamboolight于2008-09-08 18:37发表的 :
这个标准也没写清楚,所以大家的理解都会不同,一般常见的做法是:
. I) ^6 F# y+ Y0 l: `4 ?
EFT:L;N; PE;L-N;L-PE;N-PE;有信号线的当然也要做OUT。5 y# R( S7 V$ I# E, u- v4 c
% B1 @, w: z# x i
SURGE:L-N;L-G;N-G。
.......
引用第9楼nicholas916于2008-09-10 21:20发表的 :" J! y! b( o9 k' ^
EFT信号线不就是全夹在容性耦合钳里面一起测嘛,管它线对线还是线对地呢
引用第14楼nicholas916于2008-09-11 11:21发表的 :1 A0 ?) R J% \% l/ O0 W x
Surge测信号线的话也要根据标准来吧,EN55022上面只要求测线对地.
但是单项测试EN61000-4-5上面Figure 11-Figure 14有提到线对线,线对地都要测