安规网

标题: 关于直流安全电压 [打印本页]

作者: CHDYZ    时间: 2008-9-2 11:35
标题: 关于直流安全电压
请教一下,直流的安全电压是多少伏?
作者: yishenger    时间: 2008-9-2 12:20
标准不同规定不一样。
作者: CHDYZ    时间: 2008-9-2 12:57
中国和欧盟标准
作者: hn001    时间: 2008-9-2 13:43
应该是36V吧
作者: kevin1946    时间: 2008-9-2 13:47
引用第2楼CHDYZ于2008-09-02 12:57发表的  :$ `' Q% W- X" z0 V* Z2 ]( n7 B! ^
中国和欧盟标准
不同的产品标准要求不同,有的是60V,有的是50V,有的是30V,当然还有其他的!
作者: sandy    时间: 2008-9-2 13:48
36V-75V之内应该都是属于安全电压吧。
作者: alixsheng    时间: 2008-9-2 14:53

作者: CHDYZ    时间: 2008-9-2 15:52
交流是50V,但直流就好像查不到有这方面的规定,按IEC的标准,低压电器的范围是直流75~1500V之间,交流50~1000V之间,那么是不是可以说安全电压是直流75V以下,交流50V以下
作者: minglei    时间: 2008-9-2 20:59
标准不同,直流安全电压不同.60950中是60VDC以下(包括60v),60335中是42.4V以下。
作者: kevin1946    时间: 2008-9-3 10:42
引用第8楼minglei于2008-09-02 20:59发表的  :
/ E, t& s. k" E标准不同,直流安全电压不同.60950中是60VDC以下(包括60v),60335中是42.4V以下。
确切地说60950-1是60Vdc,在60950-22中的安全电压是30vdc,60335是42v,空载小于50V.
作者: zdream_80    时间: 2008-9-3 19:24
问个问题:为什么不同标准考虑得出的安全特地电压是不同的?
作者: kevin1946    时间: 2008-9-3 21:56
引用第10楼zdream_80于2008-09-03 19:24发表的  :! u8 M4 s* }; h6 k
问个问题:为什么不同标准考虑得出的安全特地电压是不同的?

) W2 |% X4 z4 F% H两个原因:一是不同的产品的使用环境不同,考虑到人的等效阻抗不同吧!如在IEC60950-1中,安全特低电压是60Vdc,而在IEC60950-22(户外产品)中安全特低电压是30Vdc,
3 @7 U; v2 n* z# V8 Z% Q6 \0 N第二个原因,不同的标准由不同的技术委员会(TC)制定,他们以前可能相互沟通比较少,造成了历史上对安全电压的定义不太一样;而现在又很难统一。
作者: jacky921    时间: 2009-9-17 15:53
uL的安全直流电压又是如何数值,例如UL1598+subject8750的灯具产品又是怎样规定的?是42.4还是60VDC,看subject87507.4.2应是42.4VDC