安规网

标题: 延长插座和延长线的标准有何差异 [打印本页]

作者: ANGUIE    时间: 2008-8-25 10:11
标题: 延长插座和延长线的标准有何差异
请问在SAA认证里,延长插座和延长线分别依据什么标准,10A配线都可以配0.75平方吗?
作者: billma    时间: 2009-7-14 08:05
他们也与美国亲近也搬了所以可以配。
作者: yaya    时间: 2009-7-14 12:45
引用第1楼billma于2009-07-14 08:05发表的  :
2 W% E$ t) A: q2 g他们也与美国亲近也搬了所以可以配。
这也可以解释?太夸张了。澳洲标准与欧洲的接近
作者: gdt102    时间: 2009-11-20 11:52
延长插座用的标准是AS/NZS 3105 类似国内拖线板,或者AS/NZS 3122类似转换插座;而延长线用的标准是AS/NZS 3120.三个是有区分的。