安规网

标题: 螺纹柱型端子用做接地连接,是否符合标准要求? [打印本页]

作者: franco    时间: 2008-7-4 17:13
标题: 螺纹柱型端子用做接地连接,是否符合标准要求?
如图,电机外壳接地后经过接线端子转接,是否可靠?柱型接线端子作为接地连续性连接,是否可靠?
2 h8 u7 J( e- W2 R- U$ y; W; ~! f$ [$ m8 C/ _, n( K* q: r
: q* g$ w8 {1 X, L% h8 }
[attach]25305[/attach]
作者: jackie    时间: 2008-7-4 17:28
不行1 G4 o( y8 m; A6 S! ?
包含金属材质及固定方式都必须符合接地的要求
作者: feike008    时间: 2008-7-5 08:45
可以
作者: franco    时间: 2008-7-5 16:52
柱型接线端子用于载流体的连接是可靠的,用于接地连接就不行吗?不防松?
作者: simondai    时间: 2008-7-6 19:42
为什么1楼说不可以呢,有点不明白.
作者: why2325    时间: 2008-7-22 23:17
柱型接线端子是否可靠应经过螺钉扭矩试验,柱型接线端子同时压接两根接地线,不满足要求把
作者: antony44520    时间: 2008-7-23 12:32
应该是可行的,所有用端子排的难道就接地线要换成闭端子或着其它的端子连接吗?
作者: wwnw_007    时间: 2008-7-23 12:39
是可以的,没有任何问题的。你看看产品标准中关于外部电线的连接要求。
作者: why2325    时间: 2008-7-23 21:17
看是什么产品标准了,如果是可移动式电动工具,这种结构不符合要求,en61029第25.3明确要求:In general, the designs commonly used for current-carrying terminals, other than some terminals of the pillar type, providesufficient resiliency to comply with the latter requirement
作者: nbciqst    时间: 2008-8-6 21:42
从其电磁开关来看,这个应该属于可移式电动工具
作者: rocky975    时间: 2008-8-7 17:15
没有问题啊!




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2