标题: 有关户外灯具所用变压器的问题 [打印本页] 作者: kimicao 时间: 2008-5-31 22:31 标题: 有关户外灯具所用变压器的问题 [p]有问题向高手请教 ( Z, H8 I \9 g! n- V户外灯具所配的变压器,根据EN 61558的要求,铁芯和线圈要被绝缘材料包裹住,对于"包裹住"的程度不知大家是如何理解? 灌胶的情况达到何种程度时,认证测试时是被接受的. 请各位有经历者告知.作者: ogzl 时间: 2008-6-2 07:45
变压器制作我没经历过,但有用过,做户外的,那肯定是要做IP等级测试的。具体IP等级如何那就要根据你的变压器用在处种场合来定.作者: T-OM 时间: 2008-6-2 08:21
变压器要做到污染等级1。还要增加温度循环测试30天,还要做湿度测试2天。作者: kimicao 时间: 2008-6-16 00:31
对于测试的内容我还是了解的,只是在结构上,对于19.17: Transformer having a protection index from IPX1 up to IPX6 shall have an effective drain hole. If the drain hole is not required, including winding and core, is completely filled with insulating materials.这点有些疑问,如果不能有出水孔的情况下,变压器里灌胶的程度达到什么程度才是合格的呢,有些认证公司认为只要表面有薄薄的一层就行,有的认证公司则认为需要完全灌满,有点伤脑筋,不知有没有合理的解释。作者: Morsta 时间: 2008-7-2 15:58
如果从标准61558 字面意思来看, 3 z& F) c/ Z& b- p19.17 Transformers having a protection index from IPX1 up to and including IPX6 shall6 P, @; U) e0 [' f' |6 L6 w$ {
have an effective drain hole at least 5 mm in diameter or 20 mm2 in area, with a width of at! E+ d# i8 _5 k# _
least 3 mm.% c' g+ @$ q1 U0 {# A& z
The drain hole is not required if the transformer, including its windings and core and all& T f) J; [$ x/ y* K$ P3 o( m
uninsulated live parts, are completely embedded in an appropriate potting material.2 G' p3 `4 U M- ?
4 I4 C3 R' a9 ]+ t) c ?, ^' U& c
最后一段,线圈、铁心 和所有没绝缘的带电体,都要完整地覆盖作者: Morsta 时间: 2008-7-2 16:00
覆盖完整,且能通过测试,就可以了。这个是基本原则,灌多灌少,只要通过测试即可作者: 我爱2008 时间: 2008-7-3 11:42
赞同,一般的作法是用环氧树脂灌注。将整个内腔灌满。外壳打超声波。作者: ljh809809 时间: 2008-11-26 09:36
还需要对环氧树脂做热循环试验吗?作者: luck 时间: 2008-11-26 09:45
环氧胶还是多灌点 免得进水 IP通不过