安规网

标题: 带USB电源延长线高压测试疑问 [打印本页]

作者: aa3003201015    时间: 2022-2-26 10:28
标题: 带USB电源延长线高压测试疑问
电源线高压测试一般是2000V;因为带了一个USB,工厂说这种电子产品只能打400V的高压?* H7 X% G5 H: ]8 H

3 x. b! C8 s+ `1 L& d) h0 P  Y+ v这个打400V是不是针对低压次级部分,标准取自哪里呢?
/ n9 K7 E" V( y: @
7 y) c5 `5 r; K这个开关电源电路部分怎么打高压我不太懂?如果我针对打初级部分打2000V会不会导致芯片击穿烧毁呢?或者电容击穿?高压测试失败呢?
; R) F; p. D) t7 E5 O9 k. _% \7 |
作者: qunb61    时间: 2022-2-28 11:59
学习~~~
作者: 我忘了    时间: 2022-2-28 13:57
这个可能得按照2部分的标准来进行,插头插座的按照插头插座的标准,USB部分多半根据62368来,耐压带400V是不是工厂说错了。比如初次级按照3KV来,工厂量产很多时候都不可能做到1分钟耐压测试,多半都是提高耐压值来缩短时间。
作者: 我忘了    时间: 2022-2-28 14:00
图片2中感觉USB接口到变压器和初电容看起来距离不足。注意下USB部分的输入电压。
作者: mf0715    时间: 2022-2-28 15:19
做认证打算用什么标准就按照标准做,离开标准根本说不清
作者: huiai    时间: 2022-3-2 14:55
: ]* M: J" u0 k; {6 V4 o

. [4 W( S/ x  X$ c5 b# R这是国标USB排插的抗电强度试验报告,供您参考。
作者: huiai    时间: 2022-3-2 14:56

作者: huiai    时间: 2022-3-2 15:04
不好意思,截图上传不了 。& Q+ c5 [) G$ ~  H# x7 D5 }# K
GB4943.1-2011标准 :
+ O5 J$ j2 O5 K9 a* R. G1. L N 极对USB输出 3000V
+ w& U9 x5 u( o" F& c2. L N 极对插座外壳 3000V
% N% \4 D6 P8 I$ y3. 变压器 初级绕组对次级绕组 3000V
7 ^) l; d  x) n3 d3 b- Q- F' G4. 磁芯对次级绕组 3000V) x4 a+ ?4 r" S+ h

" x; j- d: C3 z
作者: flyingorange    时间: 2022-3-2 17:46
看结构,电气间隙有点悬
作者: aa3003201015    时间: 2022-3-2 18:44
huiai 发表于 2022-3-2 15:04
" ~; N0 F0 y' u不好意思,截图上传不了 。' q0 I* l* l" e- _6 s6 @
GB4943.1-2011标准 :& B. t( T" g) c* j
1. L N 极对USB输出 3000V
0 T0 ]! Q* A" s6 c1 g0 t
感谢分享,新版国标能发个我一份吗?邮箱 subi2005@163.com! m; \9 D! U4 K# D
或者你分享出来,我下载。
作者: A2725144608    时间: 2022-3-7 19:36
先搞清楚依据什么标准