安规网
标题:
设备内部有变压器升压电路,并且USB端口可以触及,变压器初次级之间是否要加强绝缘...
[打印本页]
作者:
vanish
时间:
2020-12-15 15:43
标题:
设备内部有变压器升压电路,并且USB端口可以触及,变压器初次级之间是否要加强绝缘...
设备是由已认证的
SELV
适配器供电,输入是
24Vdc
,随后在设备内部有升压变压器电路,可以达到
600Vdc
电压,并且在升压之前有
5V
的
USB
端口可以被触及,这种情况下,变压器升压电路的初次级之间是否需要做到加强绝缘安全隔离?
+ @0 s5 S5 S2 }0 F6 s" i. a
作者:
rocknan
时间:
2020-12-17 08:39
看起來是要唷~!
作者:
vanish
时间:
2020-12-17 09:22
rocknan 发表于 2020-12-17 08:39
7 Z7 y2 P/ o. c T2 |( d3 F
看起來是要唷~!
, U; m' b! B. s( Z8 w7 u3 d" K$ g
但是升压之后的总能量很小的 如果升压之后满足限流电路的要求 感觉也不必要做到隔离 因为限流电路触及到也没关系了
作者:
z00217809
时间:
2021-1-26 09:18
需要的,一个是电压限制,一个是电流限制
作者:
Berryang
时间:
2021-3-7 13:24
需要的。 60Vdc 就不认为是安全电压了
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2