安规网

标题: 低压直流的基本绝缘允许触及吗? [打印本页]

作者: Efff    时间: 2020-8-11 13:20
标题: 低压直流的基本绝缘允许触及吗?
产品变压器是普通变压器,如果有基本绝缘外露,但是这个线的电压只有直流36V。那么这根线允许被触及吗?
作者: esther530    时间: 2020-8-11 21:17
如果是非安全隔离变压器,可触摸的部位必须满足双重绝缘,或者基本绝缘加接地。你可以看看是否满足。
作者: Efff    时间: 2020-8-12 10:24
我认为可以触碰。假如说变压器不是安全隔离,即相当于基本绝缘,然后输出端低压线本身也有一层基本绝缘,即相当于满足了双重绝缘。故可以触碰低压线的基本绝缘。
作者: herryhui    时间: 2020-8-12 13:00
标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构,此时只有基本绝缘,不可以触及
作者: ylgc123    时间: 2020-8-20 11:06
herryhui 发表于 2020-8-12 13:00  y# _, V% Q3 r' M3 q
标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构 ...

9 E$ N1 V7 V7 u/ ^. L按照table 17的注释3来说,220V到12V之间是普通隔离变压电路(非SELVE),然后普通隔离变压电路与人手之间是1.9V(工作电压12V),那么这就满足标准要求了吧(我也不确定)~~. }+ z2 V0 q; ^  X* f
  _2 g7 G5 e' ~- E- l+ l
但是现在实际是不少检测机构要买隔离部分是SELV电路,不是SELV就认为是带电的。
1 N" y+ I/ K: N7 Q" s目前关于普通隔离变压电路(非SELV)是否具有基本绝缘,存在一定的争议。6 x3 v9 U! T! K$ u' K% z

: S% U0 j/ u$ G
/ b3 R" l4 P& s5 q# d/ R- ]% t0 ~& m( j7 h

作者: yearl    时间: 2020-8-20 14:49
双重绝缘=基本绝缘+附加绝缘。
) \  Q! D/ ]- M双重绝缘≠基本绝缘+基本绝缘。




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2