安规网

标题: 吊灯通过吊链完成接地连续性是否可行? [打印本页]

作者: Chivalrouice    时间: 2020-7-20 11:03
标题: 吊灯通过吊链完成接地连续性是否可行?
请教前辈,有如下灯具,接地端子在 1 的地方,通过 吊链2 使得 灯具支架3 也进行接地连接。试问通过此处通过 吊链2 完成接地连续性的方式,是否可行?& B6 L9 C+ B$ m4 A1 V
[attach]136059[/attach]
- ?6 ?5 o. `' |& s  x( K- w
6 v& [- ~% U, j+ t4 ~- c
作者: wangshouyi    时间: 2020-7-20 13:39
应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类
作者: stey    时间: 2020-7-20 17:06
不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II类灯具更省事
作者: Chivalrouice    时间: 2020-7-21 19:31
wangshouyi 发表于 2020-7-20 13:39
: F, @- Q: S6 B' e* b* I6 a应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类

9 m* G2 Y. s) [1 F好的,多谢指点
作者: Chivalrouice    时间: 2020-7-21 19:31
stey 发表于 2020-7-20 17:06$ f: |9 D" G4 F) ]3 |* D. C
不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II ...

- a7 Y9 a" L. G% j& p5 E) {; \多谢指点
作者: hyh    时间: 2020-8-4 11:18
做认证时需要有条地线连接。只能帮你到这了
作者: 楚人美    时间: 2020-8-4 22:38
上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构
作者: 411708836hjw    时间: 2020-8-15 11:44
下面按照2类标准做,整灯还是1类。
作者: sheleason    时间: 2020-8-17 09:50
楚人美 发表于 2020-8-4 22:385 J8 {% G/ _  @0 D- h
上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构
! j! T$ \6 R1 s7 G
接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧  好像成本更低
作者: 楚人美    时间: 2020-8-19 23:23
sheleason 发表于 2020-8-17 09:50
( c) p- S; g0 y, w接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧  好像成本更低

3 m% \* S5 z) r: a& }哈哈,也可以,但你下面这么多要接的地方,不容易全导通。
作者: bub02    时间: 2020-11-24 13:59
吊链的可靠性不行,不能作为有效接地的方式




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2