wangshouyi 发表于 2020-7-20 13:39
应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类
stey 发表于 2020-7-20 17:06$ f: |9 D" G4 F) ]3 |* D. C
不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II ...
楚人美 发表于 2020-8-4 22:385 J8 {% G/ _ @0 D- h
上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构
sheleason 发表于 2020-8-17 09:50
接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧 好像成本更低