Fzzlzy 发表于 2020-7-6 16:40, S: S# z; M% \ {( y
流经人体的电流多大?
" e' b1 D$ r6 Y7 t* u, Z | R1 | R2 | Total | |
U | 220 | 220 | 220 | V |
I | 2.198 | 0.105 | 2.303 | A |
R | 100.1 | 2100 | 95.5 | Ω |
stey 发表于 2020-7-6 18:15/ C9 u( b3 f3 h: k: T+ d+ H
有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,( Q8 g' v0 m- z
等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+ ...
Fzzlzy 发表于 2020-7-7 09:03
如果I2是流经人体的电流的话,100mA的电流就很大了,那接地保护就起不到作用了吧。
stey 发表于 2020-7-6 18:154 Q) D: s6 ~/ ]
有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端, {" q l2 }- r. Z* I7 O
等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+ ...
niehongjian 发表于 2020-7-7 13:55" n; e [1 g6 U6 W! _2 g
不用这么计算吧。如果火线接触到接地外壳,电流直接流向接地线,这个时候电流非常大,220/0.1=2200A,直 ...
stey 发表于 2020-7-7 16:23
考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
stey 发表于 2020-7-7 16:23
考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
stey 发表于 2020-7-7 16:23
考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |