引用第2楼fasten于2007-06-29 08:31发表的 :' T5 V9 D6 h- x p# ]
要的, UL153有WET LOCATION 的要求, 60598有IP等級要求, 看你如何做說明書與宣告IP等級
引用第3楼djfu于2007-06-29 10:09发表的 :
2 f- p! h* h5 G/ d
那这种灯具,在室外使用算不算标准中所说的恶劣条件?对于电源线也要使用橡胶材料的?
引用第4楼fasten于2007-06-29 10:22发表的 :
在室外使用就是惡劣條件了, 比如氣候
引用第5楼柯南于2007-06-29 10:28发表的 :
/ s( B- M3 `& u: r, T
) r" D3 L, B; ^5 _
在室外使用不等于惡劣條件- _2 S+ v( u, W
恶劣条件下的灯具定义:
1.2.54. `- {; _! h3 S7 t8 ~4 K( S O
.......
引用第10楼柯南于2007-07-04 14:50发表的 :& C' I. p/ f( Q3 \ m: L: j6 E
防尘测试是否通过,是否是看产品有没有进尘?或者进尘后打高压过也可以?请看标准, ?6 o& ^& D, b# G. V
After completion of the tests, the luminaire shall withstand the electric strength test specified in
section 10, and inspection shall show:
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were: z2 d `6 p3 W# X1 {# d
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
.......
引用第13楼af204于2007-07-06 08:45发表的 :
不过我觉得在户外使用的不一定都是要IP54以上的,恶劣条件下使用的灯具,比如室外使用的节日灯串,还有软管灯,只要IP44就可以了!但是电源线必须是橡胶线