15919361091 发表于 2020-4-12 16:50
要看 GB7000.1 第 5.2 章节电源线的标准
Chivalrouice 发表于 2020-4-13 09:54
这更像是连接引线吧。我主要是想弄明白天花板空腔内的灯具部件是否需要满足双重绝缘或加强绝缘要求?
15919361091 发表于 2020-4-13 09:59) y- I& M" G& y. V6 ?( g% v5 r1 ~
天花板空腔内需要满足双重绝缘,另外嵌入式没有连接引线这个说法,固定式倒是可以有连接引线。
wangbisheng2020 发表于 2020-4-15 11:45% `( Z$ g: m" ?$ B# `: [* h
筒灯LED驱动器的进线L/N需要双重绝缘, 因为驱动器的输入端是高压(220V)需要满足II类绝缘要求
pengbo_ly 发表于 2020-4-15 14:06- B5 P3 P) t0 `/ G: Z
不能保证安装面是绝缘的 需要考虑金属 如果绝缘失效 安装面就带电了
peng313440615 发表于 2020-4-19 09:11
需要,国外天花板是可以走人的
wangshouyi 发表于 2020-4-28 17:28
从结构上看,版主关心的线材属于外部线了,应采用双重绝缘的护套电缆,参考GB7000.1对应章节