标题: 接地线颜色
发现一个产品接地线颜色为黄色,而且产品中也有黄色的别的内部线,这样的结构是否合理,虽然对接地线的颜色没有硬性要求,但是个人觉得接地线颜色要唯一性的。大神们过来解答一下( ^* C# L- H$ c- Q

作者: ylgc123    时间: 2019-10-12 13:22
23.7要求,黄绿黄色线只能用于接地,其他可以随意。你这个黄色不算黄绿双色吧~
作者: zerosang    时间: 2019-10-12 14:51
ylgc123 发表于 2019-10-12 13:22  ~1 j1 q% j2 c* A. m  J
23.7要求,黄绿黄色线只能用于接地,其他可以随意。你这个黄色不算黄绿双色吧~
3 `5 ^# a% R# d; z: z
不算,但是标准也说了,黄绿线只能用作接地线,接地线不一定是黄绿线
作者: zsh2017    时间: 2019-10-12 15:28
是黄色还是黄绿相间?纯黄色不可以用于地线吧?UL也是规定绿色或黄绿色啊。内部导线是纯黄色的却是很多。
作者: zerosang    时间: 2019-10-12 15:54
zsh2017 发表于 2019-10-12 15:287 ]# c' x! N1 B- Q5 q! c; a
是黄色还是黄绿相间?纯黄色不可以用于地线吧?UL也是规定绿色或黄绿色啊。内部导线是纯黄色的却是很多。

" Z! \( e6 i" w: r内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线
作者: junesonlau    时间: 2019-10-12 17:09
国标有明确的说法,黄绿线必须用于地线,但是地线没有颜色要求。但是地线端子附近最好有接地符号咯
作者: baddream    时间: 2019-10-14 19:14
要看是电源线还是作为内部线的,之前也有做过墨西哥的产品,他电源线上的地上就不是黄绿的
作者: af204    时间: 2019-10-15 08:43
只从标准讲,如果是电源线,那必须是黄绿线接地,如果是内部接地导线,那是可以用其他颜色的线的
# U: ^6 `* }3 q0 c) C; S' [: h% s' l9 w" d% p
家电内销,一般都要做CCC吧,做认证的时候,会要求内部接地线也用黄绿线. W, A7 Z- u4 x* [/ X# U$ w
建议用黄绿线
作者: 448080300    时间: 2019-10-15 10:37
楼上说的很对,对于power cord,地线只能是黄绿色,美洲可以使用绿色。做为家电内部接线,标准上没有定义,但为了保持与电源线要求一致,常用的接地线还是为黄绿色或者绿色,单独黄色是不可以的。
作者: 笔丹    时间: 2019-10-15 15:03
这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了
作者: 回到未来    时间: 2019-10-15 15:28
概况一下楼上各位的意见:电源线必须用黄绿线,箱内线可以打接地符号区分接线。
作者: tzsn    时间: 2019-10-17 22:21
为什么这么多人只关注Cl23.7而忽略了Cl25.10? 其实标准已经有非常明确的规定:: M* z$ T9 D6 \' R. {" s0 Z
23章是内部线的章节,明确说明了黄绿线只能用于接地,也就是说无论是I,II,III类器具,内部线都不能是黄绿色。
: ^, k* h$ I* n& \& e7 u25章则是电源连接和外部引线,25.10充分地说明了I类器的电源线必须是黄绿色的。" K( |& V* c' j6 ?* s3 x

作者: vernal.meng    时间: 2019-10-18 08:28
zerosang 发表于 2019-10-12 15:54. w: [; x- u% @9 v7 n+ y
内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线
+ E. M4 `9 o. B* N  n
shall 应 指满足本规范必须遵从的强制性要求
* _$ C& u) @  A7 A$ Mshould 应该 指在多个可能性当中,认为特别合适,但不排斥其它的可能性.或是优选一套措施,但不是要求.或是
& J6 ^# `( t: l/ L4 A在否定证据当中不赞成某个措施但也不禁止
& B" d% Z9 W/ W% E  r建议看一下:
* j/ y, a8 J3 I: D$ zhttp://bbs.angui.org/forum.php?m ... ghlight=shall%2Bmay
4 Q! a. `: ]* C如果可以用别的颜色作为地线,那么,不排除让写标准的人承认,“棕、蓝”都可以用来作地线# x3 N) b& w: F4 X
2 b% q( Y. I# n6 h
single-core cable: no preferred colour scheme;+ G3 _/ j5 v4 `  L& X1 a$ l2 r. c
two-core cable: no preferred colour scheme;
+ n$ K, @* B+ ^, J8 o5 H& m2 F, Jthree-core cable: either green-and-yellow, blue, brown,1 i3 W& f5 k2 i) E" s" n$ {1 u
or brown, black, grey
5 T; l4 v/ \1 Z/ O1 j, jfour-core cable: either green-and-yellow, brown, black, grey,+ y, l7 G/ \; W$ U/ U
or blue, brown, black, grey% \1 ~7 v9 B$ ?' e( o; I) \
five-core cable: either green-and-yellow, blue, brown, black, grey,2 _& C4 W: Y2 Y" y- B, B/ g
or blue, brown, black, grey, black.
0 l. Y4 J4 s' E0 P
作者: baddream    时间: 2019-10-19 14:00
某些国家的电源中的地线不一定是黄绿的,具体要看对应国家的电源线标准
作者: zerosang    时间: 2019-10-22 09:10
笔丹 发表于 2019-10-15 15:03
4 y& g' ?3 |( i. d这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了

# U& h" ^2 C9 }8 o5 b. m9 i0 o/ O$ C# q有道理,只是他们跟我扯到了标准
作者: 小猫咪    时间: 2019-10-24 10:26
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。
作者: xxj    时间: 2019-10-24 13:13
小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26
* [5 |4 t2 D9 f8 s可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。
# }( e3 D  L+ Y  t$ F, n. ]" q6 Y
是的,就是这样使用
作者: herryhui    时间: 2019-11-1 09:48
黄绿线只能用做接地导线。且其中一种颜色至少为30%,但不大于70%,另一种颜色覆盖其余部分
作者: yearl    时间: 2019-11-12 17:01
只从标准的角度讲:
  v4 Q/ n3 Q) S; ]. t( c内部布线的接地线颜色没有要求。但是如果使用了黄绿线,则黄绿线一定是接地线,不能用作其他。
7 j/ [, H+ O7 V  U& w" q* Z电源线的保护接地线必须是黄绿线(美标可用绿色线)。
# H8 v6 a% D8 k  S, B另外,内部布线的接地连接端子不必用保护接地符号标识,外部连接用的接地端子一定要用保护接地符号标识。
! n2 ?( L+ U5 F+ }0 g  _- C" f' W
作者: 小航航    时间: 2020-2-19 09:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jtt1471025811    时间: 2020-2-19 11:37
黄绿黄色线只能用于接地,黄色的线没有要求啊
作者: 雨在路上    时间: 2020-3-26 22:16
在我们的实际操作中,为避免不必要的麻烦,地线只用黄绿线。
作者: 小航航    时间: 2020-4-12 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小航航    时间: 2020-4-12 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Inzaghi_l    时间: 2020-4-23 21:54
黄绿线为接地线
作者: chushang    时间: 2020-4-24 15:30
黄绿线