请教各位大佬:在IEC60950(4943)里面,熔断器后面,L-N之间的泄放电阻,一般是怎么判断绝缘类别的:是功能绝缘,还是基本绝缘呢?具体原因是什么请讲解一下,谢谢!, n3 n, g' W3 g: B

作者: 小部66    时间: 2019-10-11 14:31
请各位留步给解答一下
作者: af204    时间: 2019-10-11 15:00
功能绝缘
作者: 小部66    时间: 2019-10-11 15:32
af204 发表于 2019-10-11 15:00
& R3 M1 y# m4 B" c. W# x0 I$ {6 d功能绝缘

0 ~% p: b0 r, s大佬能详细一点吗,感谢!因为之前我看到一种说法把泄放电阻认为是safeguard,没有认为是functional insulation.
作者: af204    时间: 2019-10-15 08:46
泄放电阻是安全关键件没错啊,这和是什么绝缘,没有任何关系啊
/ [5 `5 o6 b1 U* j# l% d$ g3 G5 x  k5 d  v) u
保险丝的两端都还要符合功能绝缘要求呢
作者: 流生    时间: 2019-11-20 23:21
按4943 2.9节,一次电路与一次电路之间是功能绝缘
作者: 小部66    时间: 2019-12-5 09:36
流生 发表于 2019-11-20 23:21
! D' x9 Z- \5 S5 m% t按4943 2.9节,一次电路与一次电路之间是功能绝缘
) e; n2 G( y0 m4 d1 X
谢谢前辈解答,图2H确实很有用。