安规网

标题: LED控制装置,200-240V~ 50/60Hz 0.7A,60Hz能不能标识? [打印本页]

作者: scofieldzhuo    时间: 2019-8-31 09:49
标题: LED控制装置,200-240V~ 50/60Hz 0.7A,60Hz能不能标识?
LED控制装置,200-240V~ 50/60Hz 0.7A,铭牌可以这样标识吗?
. Z+ z6 {# Y) A0 M3 M疑问纠结点是:60Hz能不能标识?即有没有说法:低压只能标60Hz,高压只能标50Hz' S+ H8 ?5 v* n  p  ?

作者: 笔丹    时间: 2019-9-23 12:26
这样标注应该没问题。GB19510.14的7.1条款对标注做了两方面说明:# N3 K+ |# p- f* R6 y& p& u3 |
1、对输出电压和电流的标注进行了强制要求
) G. o& g* c; `1 {2、对额定电压的标注,规定要参考GB19510.1的7.1条款e)条,这条规定了需要标注电压和频率。既然50/60都适用,那么都需要标注。
作者: powerlg    时间: 2019-9-23 13:00
中国电压220V,50Hz,所有做过产品必须包含这些信息,楼主的频率不对。
作者: scofieldzhuo    时间: 2019-9-23 18:45
powerlg 发表于 2019-9-23 13:00
5 y, d0 V' t; v# E6 Q中国电压220V,50Hz,所有做过产品必须包含这些信息,楼主的频率不对。

: q+ L  f; V) D0 Y9 {# A哪里不对?
作者: 笔丹    时间: 2019-9-24 09:12
本帖最后由 笔丹 于 2019-9-24 09:14 编辑
# J' d+ S; C$ _4 N' ]" W/ d& h
powerlg 发表于 2019-9-23 13:00
3 Q  v9 [  y4 Q& \% e中国电压220V,50Hz,所有做过产品必须包含这些信息,楼主的频率不对。
; k, X! E' P6 H; U, K2 M, l
200-240V难道不包含220V,50/60Hz难道不包含50Hz吗?
作者: powerlg    时间: 2019-9-26 15:44
我看错了,以为你指标60Hz.包含要求的电压和频率即可。
作者: 15919361091    时间: 2019-12-23 13:56
可以标的,我的产品就是一直这么标