引用第6楼chaotao于2008-05-04 11:47发表的 :9 H8 C8 ]" G- |# K% [. n5 Z4 B
个人认为这样的接地是不服合安规要求,接地线那一点应该是独*立的,可以在灯座或灯罩上另接一点,还有地线螺丝是否要用绿色的接地螺丝呢?" |% d7 R0 ], R/ n9 @0 z
接地那点不应该在灯头处,如果装上灯管,那接地一点就直接靠近灯管了,地线有可能被烧焦的可能,标准中有说:启动器和灯头并不要求接地,但灯头接地可以帮助启动,
引用第9楼ogzl于2008-05-04 13:40发表的 :; X: Q r( S4 v# P4 t L
此灯有两点看法! ~1 v2 v% h" @# q) I
1。此灯为卤素灯管(灯头为R7S陶瓷灯头),其灯管瓦数估计在100~150W之间,故发热量及高。在灯泡位置接线温升会有问题.像此内似很多子母落地灯有用到。一般结构为接线藏在反光罩后面.$ t8 b5 l. D E* z( I; Y* j
2. 灯头支架处可不用接地线。那条是多余的。地线直接接在那个固定端子台的支架上即可.
另外,地线必须要比零/火线长半寸或一寸左右。至于为什么,主要是防止灯具受外力作用而电线脱落导致触电,具体怎样你可仔细想想吧!
引用第18楼LIHU于2008-05-07 00:17发表的 :
接地螺丝应用绿色的六角头螺丝,另一端用白色硅胶线不符合要求。