安规网

标题: 欧规落地灯接地线问题 [打印本页]

作者: joseph.xu    时间: 2008-5-4 10:03
标题: 欧规落地灯接地线问题
[attach]21510[/attach] [attach]21510[/attach]  请高手指教,图片中的接地线是不是符合欧规? 好像我记的IEC60589有说接地线一定要比火线&零线长.但我不知道是电源线进线的接地线还是其它的接地线?
作者: WJHJANG    时间: 2008-5-4 10:13
都一样,接地线要比导线长,
作者: rxq20059    时间: 2008-5-4 10:15
路过学习
作者: WJHJANG    时间: 2008-5-4 10:16
这样装别人不会说你的不行
作者: joseph.xu    时间: 2008-5-4 10:33
但就是有人说了这样不行?郁闷中....
作者: fasten    时间: 2008-5-4 10:39
所有看到的部分均应该是算内部接线, 地线引出线经端子转接后变成白色线外套套管了, 地线长于零/火线指的正是它, 从地线为绿色来说也应当是个问题
作者: chaotao    时间: 2008-5-4 11:47
个人认为这样的接地是不服合安规要求,接地线那一点应该是独*立的,可以在灯座或灯罩上另接一点,还有地线螺丝是否要用绿色的接地螺丝呢?& ?# H, E* K% J' u: A5 S# O
接地那点不应该在灯头处,如果装上灯管,那接地一点就直接靠近灯管了,地线有可能被烧焦的可能,标准中有说:启动器和灯头并不要求接地,但灯头接地可以帮助启动,
作者: 我爱2008    时间: 2008-5-4 11:54
看不清楚图片,爱莫能助
作者: wangping0930    时间: 2008-5-4 12:48
我同意两点:地线长于零/火线(外部电源线)9 Z  ], r0 B6 c  f( [
            地那点不应该在灯头处,如果装上灯管,那接地一点就直接靠近灯管了,地线有可能被烧焦的可能,标准中有说:启动器和灯头并不要求接地,但灯头接地可以帮助启动的就需要,看你的灯具很明显用的是卤钨灯,所以没有必要接地。
作者: ogzl    时间: 2008-5-4 13:40
此灯有两点看法& [8 G8 B4 L7 A! X
1。此灯为卤素灯管(灯头为R7S陶瓷灯头),其灯管瓦数估计在100~150W之间,故发热量及高。在灯泡位置接线温升会有问题.像此内似很多子母落地灯有用到。一般结构为接线藏在反光罩后面.
; y, R+ S+ Z: W0 e# w' Y- b2.   灯头支架处可不用接地线。那条是多余的。地线直接接在那个固定端子台的支架上即可.+ ^+ A' c* ~* f/ d8 W
另外,地线必须要比零/火线长半寸或一寸左右。至于为什么,主要是防止灯具受外力作用而电线脱落导致触电,具体怎样你可仔细想想吧!
作者: jsh863csh    时间: 2008-5-4 13:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q281837695    时间: 2008-5-4 14:05
IEC60598吧!线的长短好象是地线最长         零线其次     火线最短
作者: q281837695    时间: 2008-5-4 14:09
还有电源线不能靠近光源、热源、马达。
作者: 柯南    时间: 2008-5-5 09:05
引用第6楼chaotao于2008-05-04 11:47发表的  :9 H8 C8 ]" G- |# K% [. n5 Z4 B
个人认为这样的接地是不服合安规要求,接地线那一点应该是独*立的,可以在灯座或灯罩上另接一点,还有地线螺丝是否要用绿色的接地螺丝呢?" |% d7 R0 ], R/ n9 @0 z
接地那点不应该在灯头处,如果装上灯管,那接地一点就直接靠近灯管了,地线有可能被烧焦的可能,标准中有说:启动器和灯头并不要求接地,但灯头接地可以帮助启动,
* t8 T0 }/ t" R# T$ a+ E7 H6 e
地线有可能被烧焦的可能---应该做个温升测试吧
' }' k) V9 y9 X, g7 F/ m4 k标准中有说:启动器和灯头并不要求接地---不要不代表不准
作者: joseph.xu    时间: 2008-5-5 15:42
谢谢大家的帮助,我知道该怎么做了!非常感谢!
作者: terryming    时间: 2008-5-6 14:13
此类接地线的耐温为105度
8 k, \/ K9 d; S而R7S一般都是用到300W
: r. ~! T+ z$ z会产生极高的温度. O% p" u  n8 _3 D- `
故这样接地需要地线耐高温6 L* c% t$ A7 K$ t) s6 _
最好是把接地做在灯罩与铁管的连接处
作者: wwnw_007    时间: 2008-5-6 14:36
1,接地线比火零线长一般是指会受外力的电源线连接处.
  x+ W$ X8 m, l. t" o2.图片中的黄绿线应该是硅胶线,耐温度应该在180-200度.但是还是需要清楚灯管点亮后电线的温度如何?此就可能是说不合格的原因.) r7 H, L) r' e4 X
不对处请谅解!请大家多讨论!   [s:90]  [s:90]
作者: zdkiller    时间: 2008-5-6 14:56
1、接地线应该采用黄绿双色线。在接线柱用的是白色硅胶线,不符合要求。  j  P: l6 e1 K4 v
2、对于是否接地线要长于L/N线。只在IEC 60598-1的7.2.11中有说明,而且是对于用在不可拆卸的软缆软线的灯具,接线端子的安置或在软线固定架与接线端子之间导线的长度应使得万一软缆或软线从固定架中脱开,载流导体先于接地导体拉紧。
作者: LIHU    时间: 2008-5-7 00:17
接地螺丝应用绿色的六角头螺丝,另一端用白色硅胶线不符合要求。
作者: oszlsonanhai    时间: 2008-5-26 15:34
引用第9楼ogzl于2008-05-04 13:40发表的  :; X: Q  r( S4 v# P4 t  L
此灯有两点看法! ~1 v2 v% h" @# q) I
1。此灯为卤素灯管(灯头为R7S陶瓷灯头),其灯管瓦数估计在100~150W之间,故发热量及高。在灯泡位置接线温升会有问题.像此内似很多子母落地灯有用到。一般结构为接线藏在反光罩后面.$ t8 b5 l. D  E* z( I; Y* j
2.   灯头支架处可不用接地线。那条是多余的。地线直接接在那个固定端子台的支架上即可.
6 B0 H! R; `1 ^6 l. T  j; @ 另外,地线必须要比零/火线长半寸或一寸左右。至于为什么,主要是防止灯具受外力作用而电线脱落导致触电,具体怎样你可仔细想想吧!
( L9 p9 Y* [; f$ k" b6 A/ V* f
* C; J: a$ w% Y6 b6 `: X
我同意我个说法
作者: wwnw_007    时间: 2008-5-26 15:39
引用第18楼LIHU于2008-05-07 00:17发表的  :
0 O5 R3 I; f) ?# @% z- D接地螺丝应用绿色的六角头螺丝,另一端用白色硅胶线不符合要求。
欧洲标准中没有此绿色六角头螺丝的要求,美洲标准中有此要求。地线需要用双色黄绿线是正确的。
作者: pollywog    时间: 2008-5-26 23:13
1)温升地线因该过不了
2 k7 N/ Y! ?. Y4 f2)地线最后受力是电源线端,要通过实际拉以后判断




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2