标题: 美国split-phase的中线为什么要接地? [打印本页]

作者: martin_cheng    时间: 2018-8-15 15:34
标题: 美国split-phase的中线为什么要接地?
前端有了隔离变压器,那么neutral线接地的作用是什么呢?
/ O8 e2 l/ m, R3 h( p* e' @, v! l5 r- x
[attach]127706[/attach]+ |! h+ J7 G' o0 j. l% A' E
6 Q! v7 w" q& G  s5 K$ I

作者: lanfeiyuner    时间: 2018-8-15 15:53
N线不 接地,则配电系统就变成IT了,漏电保护开关就会失效!所以变压器需要N线接地,使得配电系统变成TN系统!
' K2 a6 V5 n/ M& }9 L另外问下这个图是从哪来的,对北美配电系统是怎么样的实在搞不清楚!
作者: martin_cheng    时间: 2018-8-16 10:14
lanfeiyuner 发表于 2018-8-15 15:53
  ?# J5 W1 u8 {/ B; a5 m5 j3 pN线不 接地,则配电系统就变成IT了,漏电保护开关就会失效!所以变压器需要N线接地,使得配电系统变成TN系 ...
; ], L8 _' F8 g
IT系统没有对地回路,需要漏电开关吗?
4 g  L' f" G  v
; ]+ g/ g* F) F$ @$ a图片是从维基百科里面下载的。
作者: martin_cheng    时间: 2018-8-22 15:53
自问自答下,从维基了解到,主要是因为输电网高压有可能传导到市电低压侧,例如输电网高压线断裂而掉到市电电线上,隔离变压器处绝缘失效等。
/ n& P! u; ^8 L6 k- `/ g. ]* v5 y4 A# \! f+ L
系统接地后,不可避免地增加人意外触电的风险(大地电流回路)。