安规网

标题: 插座的接地电阻怎么测 [打印本页]

作者: lanshi981215    时间: 2018-7-27 11:07
标题: 插座的接地电阻怎么测
各位大侠大家好,
+ e, {( O1 L( |7 E" r; @想问一个问题,请大家不要说我弱智啊。插板的接地电阻看标准是应该小于0.05Ω,那么这个测试时要拿掉电线吗,因为很多工厂做的插板电线都很长,很多都直接超过了0.1Ω呢。这个应该怎么看呢
1 W) |* Q* ?( x( X3 R# n& k6 C! l; u
$ |  @" F5 f4 P- I/ {
作者: Frank1991    时间: 2018-7-27 13:33
那就不过啊
作者: lanshi981215    时间: 2018-7-27 13:55
Frank1991 发表于 2018-7-27 13:33: R* D6 u( C3 a" N. t# Y* }
那就不过啊

, u8 R3 F5 {' T5 G) P1 q$ y测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚,还望各位不吝赐教
作者: powerlg    时间: 2018-7-27 15:02
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过的。
作者: lanshi981215    时间: 2018-7-27 15:07
powerlg 发表于 2018-7-27 15:02
2 w( t  z4 [& R! Z一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过 ...
! R0 p5 G% T( m# _) J& R
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友
作者: 448080300    时间: 2018-8-7 18:46
lanshi981215 发表于 2018-7-27 15:07
: A5 i% I$ f+ Z" B5 b那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友
/ b3 \. D' O5 x* X
一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。
作者: 麦子-tmac    时间: 2018-8-7 18:49
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?
作者: lanshi981215    时间: 2018-8-8 15:40
448080300 发表于 2018-8-7 18:46
) A- F$ N/ |* F' m# O# X$ {一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。

3 |) H" G3 b, G/ G' j5 Z朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊
作者: CHENGFEGO    时间: 2018-8-8 16:42
麦子-tmac 发表于 2018-8-7 18:496 m5 Y4 y7 W: {* ?/ j  W  e' V) j
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?
! i$ ^1 B/ L. j& H2 X
这个一直都有的,
作者: CHENGFEGO    时间: 2018-8-8 16:44
lanshi981215 发表于 2018-8-8 15:40
/ r9 ]3 }# c' y朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊
* c2 L" ~4 J% ?2 ^
60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,
作者: 麦子-tmac    时间: 2018-8-8 17:01
CHENGFEGO 发表于 2018-8-8 16:42  h1 |! F, R! ?( U7 n5 n4 ^
这个一直都有的,

6 C8 p/ J4 s6 p那个标准接地电阻要考虑地线啊
作者: lanshi981215    时间: 2018-8-9 13:19
CHENGFEGO 发表于 2018-8-8 16:44
) H5 q  Q/ B3 ]/ t% q" t5 v8 b: ]60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,

1 ^  x+ h" Y- x标准上有“一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试”这个要求吗,我没找到啊
作者: CHENGFEGO    时间: 2018-8-10 15:47
lanshi981215 发表于 2018-8-9 13:198 r6 u; {% E8 ]0 v
标准上有“一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试”这个要求吗,我没找到啊
! g* D' L$ k+ X: j7 q3 V, J
这个是标准中是没有写的,只是测试人员的操作习惯而已
作者: lanshi981215    时间: 2018-8-13 16:33
CHENGFEGO 发表于 2018-8-10 15:47
) e3 O5 p* @+ Y8 L这个是标准中是没有写的,只是测试人员的操作习惯而已

$ J9 j- h, J1 L4 N1 a" J! B啊,这样啊,可是标准中没规定不要除去电线,那就是带电线做接地吧,有些插板电线很长的,有的有5米长,如果带电线和保留50mm的电线,结果是完全不同的
作者: jeremyho88    时间: 2018-8-30 15:31
不带线,只测试接地端子和易触及金属部件之间的电阻
作者: xiaozha    时间: 2019-4-12 14:39
看懵了,,到底带线不带线,,
作者: wqxyx    时间: 2019-4-13 10:57
这个问题也经常碰到,看看大家是怎么说的。
作者: 洛克罗德    时间: 2019-6-28 14:03
没有金属外壳,都不需要测接地电阻啊。。。。这个是针对有金属外壳的产品的。。。
作者: qlc520    时间: 2019-8-14 13:43
顶上去,看看还有没有不同意见了
作者: ZSL1976    时间: 2019-8-20 16:18
实验室测试接地电阻的时候是把电线去掉的。
作者: 甬城五彩石    时间: 2019-12-14 10:12
学习了  