安规网

标题: 关于GB 7000.1-2015的一些问题咨询 [打印本页]

作者: as4542    时间: 2017-7-19 09:22
标题: 关于GB 7000.1-2015的一些问题咨询
[attach]116572[/attach]& _3 L5 u- V8 W7 e7 v4 o$ v( Z) f& j
上述图片中的:“具有两根或更多导体的电缆,如果电缆可以承受相关控制装置提供的正常电流和短路电流的话,每根导体的最小横截面积可以是0.2平方毫米”。; Y! @/ p) j; O% [4 A/ @
这句话如何理解,请各位大侠赐教,谢谢!
0 i8 g/ s+ @5 [5 _
作者: gulu1019    时间: 2017-7-19 10:16
应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧
作者: as4542    时间: 2017-7-19 10:30
gulu1019 发表于 2017-7-19 10:16 1 J# M. u& f6 U+ }
应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧
& T; N+ C! L$ ^& W9 Z) q4 B& L1 z
我觉得不对,应该不是多股导体组成的电线
作者: passagere    时间: 2017-7-19 13:08
本帖最后由 passagere 于 2017-7-19 13:13 编辑
* G7 ^- k6 a0 p% M3 h/ P
$ ~! x& t  N+ G& H8 F% `% f原文是cable proving two or more conductors, 这里3C的翻译没有问题。+ S; H9 f0 R; D! I& r

7 q4 e4 T/ n- t/ v) ]) R就是非单根导体的话,允许单根导体的横截面积最低0.2mm2。芯线有两根或者两根以上,这样强度更大,芯线才允许更小。举个例子,常见的57线,里面有两根芯线,57线是cable,芯线是里面的L或N线。6 j% O$ e# Q! K7 h4 v3 ]# F5 ~

6 q8 m) o8 p; I7 K不要用“股”这个量词,在电线中是多根细线绞在一起才是一股,然后多股复绞,才成为一根线(单根导体,有绝缘)。叫芯线也可以。
, B& y. v3 s/ `- L4 |1 X! ]conductor一般是一根导线,而不是一根线缆(cord or cable)。。理解这个在有些其他章节才能正确理解意思,如压线扣拉力测试的拉力大小的计算。
/ W5 F9 ]) C! z6 v% Z1 H5 m" m- H9 P$ j/ J& J: W

作者: gmr24185    时间: 2017-7-19 13:29
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。
作者: passagere    时间: 2017-7-19 17:26
gmr24185 发表于 2017-7-19 13:29 + n# ^$ {( j8 A" g
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。

) W" b3 ~' a- V1 `) Z( ^0 G这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。: ?0 q, Y) z/ r* u, ?/ F1 F1 r1 L

* Y% }1 [+ W( |1 L无论这个控制装置是隔离或者非隔离,主要满足承载短路电流和正常电流所需的线径,则可以低于内部线的最小线径要求,我是这么理解的。
作者: kelvinwen    时间: 2017-7-20 09:01
passagere 发表于 2017-7-19 17:26
% ^+ q6 j* ?" g. `; [这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。
% C$ j* @) W4 E- B+ G2 ~
: E- S! R4 _, a无论这个控制装置是隔离或者 ...

: A$ l' K6 [) s! v5 ~* o% h这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电流要求---这里的相关控制装置指荧光灯的镇流器、调光器、LED灯具的适配器等起到调控光源的电源装置;其次要有硬性指标来保证电线的机械强度---比如荧光灯标称20W/220V,那么电流只有0.1A,是不是只考虑电流要求用很细的箔线就行了?当然是不行,还要考虑线的耐挠曲的能力等相关性能。
作者: passagere    时间: 2017-7-20 09:22
kelvinwen 发表于 2017-7-20 09:01
# p3 F, o; b; v# \" N  ~这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电 ...
3 S; H/ r4 q5 G, D8 f
谢谢Kevin, 外部线的测试要求需要优先满足。
作者: bub02    时间: 2017-7-20 14:36
不是特别理解,0.2mm2 是指代哪种情况呢?是否有实际例子,谢谢
作者: lrwn    时间: 2017-7-20 15:44
用0.2mm2的情况能否这样理解:
# {: V. i6 [. p6 U需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足机械和电流要求。
作者: as4542    时间: 2017-7-20 16:49
lrwn 发表于 2017-7-20 15:44 0 ]8 N4 y- y: e, G! e; h# ~$ ?
用0.2mm2的情况能否这样理解:: ]" q" }' P9 Y/ Y7 D
需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...

- N' l2 X  j+ T" e- C这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!
作者: passagere    时间: 2017-7-20 17:24
lrwn 发表于 2017-7-20 15:44 : o( f  z* `! x  f6 J. }/ O3 J
用0.2mm2的情况能否这样理解:
  x' K+ J4 m8 g! f) D; R5 s需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...
8 g2 o/ ?/ B0 p1 }% e  l' i
关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。
作者: lrwn    时间: 2017-7-21 09:13
passagere 发表于 2017-7-20 17:24
; q9 I# F  b/ k6 T# Z* `5 J关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。
3 c1 N* ^9 k6 E/ M. `6 }
我以为前面三个条件是后面多根导线可用0.2的前提呢.明白了
作者: lrwn    时间: 2017-7-21 09:14
as4542 发表于 2017-7-20 16:49 : I1 m9 p, G" I, P) v
这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!
+ _6 e( l" j. N$ P* K0 O
共同学习




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2