引用第8楼cableyzf于2008-04-11 15:05发表的 :2 J2 p) f1 i1 s0 s2 R
日规线中,H:HEAT-RESISTANCE代表耐热,一般为75℃; SH:SUPER-HEAT-RESISTANCE,代表耐热105℃。+ |$ B/ s: M3 G( }9 A% i) j
HH这种类型的确没有见过,并且刚刚问了我们公司的日本电线技术顾问,他也说没有见过这个类型。) m2 C: Y" d' k8 f6 l
LZ印字中的‘タ ィ ネ ツ’,即为耐热的意思,一般超过75℃耐热等级,需要印上具体的耐热温度。比如即使LZ的HH是耐热105℃,一般的印字也为‘タ ィ ネ ツ 105℃’' |7 M' v# {% _$ \6 f* M1 L
另外还有一个奇怪的地方,就是‘タ ィ ネ ツ’这个写法是错误的,应该是’タイネツ’,那个‘イ’不应该是小写‘ィ ’,日语中一个字母变成小写就完全成了另一个词了。
引用第11楼ych0321于2008-04-12 10:31发表的 :, Z8 B% z5 @& F' B5 W& `1 Z5 _. o1 n
我们公司生产这个HH的线时也就是用的105度的料
只是因为查不到这种料的标准! m9 |2 }9 o3 O2 C* S$ h" r
比如老化的条件
所以就没办法规范采购。
引用第14楼YPont于2008-04-12 16:01发表的 :
现在有了
引用第12楼jeffhu888于2008-04-12 11:29发表的 :
一个H代表绝缘是耐热性材料,两个H代表绝缘和外被都是耐热性材料。% c, x9 w {% S! {
这个在PSE证书的第二页都有写的。
引用第16楼ych0321于2008-04-12 16:39发表的 :
不会吧。
带一个H就代表耐热,绝缘和外被都应该用耐热性材料。4 A) _! I- m, o
不然我们公司就亏了,因为我们绝缘护套都是用的一样的温度等级的料。
.......
引用第8楼cableyzf于2008-04-11 15:05发表的 :
日规线中,H:HEAT-RESISTANCE代表耐热,一般为75℃; SH:SUPER-HEAT-RESISTANCE,代表耐热105℃。3 J$ i$ P* q* O* M" Y2 K
HH这种类型的确没有见过,并且刚刚问了我们公司的日本电线技术顾问,他也说没有见过这个类型。
LZ印字中的‘タ ィ ネ ツ’,即为耐热的意思,一般超过75℃耐热等级,需要印上具体的耐热温度。比如即使LZ的HH是耐热105℃,一般的印字也为‘タ ィ ネ ツ 105℃’# d, B/ q5 N5 ^/ O9 V+ ?
另外还有一个奇怪的地方,就是‘タ ィ ネ ツ’这个写法是错误的,应该是’タイネツ’,那个‘イ’不应该是小写‘ィ ’,日语中一个字母变成小写就完全成了另一个词了。
引用第12楼jeffhu888于2008-04-12 11:29发表的 :3 `, `2 u) j k c* l
一个H代表绝缘是耐热性材料,两个H代表绝缘和外被都是耐热性材料。 ~& G- e s2 J0 Z% `' _& k& {3 v! A6 e7 e
这个在PSE证书的第二页都有写的。
引用第19楼yqshl于2008-12-05 00:00发表的 :
我和日本的工程师确认过, 日本的线型中HVCTF,HHVCTF,HVCTK,HHVCTK, HVCT, HHVCT,其中带一个H的是表示绝缘芯线用耐线材料, 两个HH表示绝缘和护套材料都是耐热材料做的.
引用第27楼cynthialee于2009-09-18 09:56发表的 :
: u% o0 L4 _+ H0 t4 x( H) g5 R
有个疑问,如果外被耐热而芯线绝缘不耐热,则该如何表示?
我们之前申请HVCTF的时候,是芯线绝缘和外被都勾选的耐热.