安规网

标题: 关于电源TC值的确定 [打印本页]

作者: yyyy1112    时间: 2016-11-26 15:24
标题: 关于电源TC值的确定
电源的TC值我们一般都是用额定电压的1.06来工作测试,只要测出来的外壳值不超过客户标的TC,这样就算过,可是TUV的工程师说TC的确定是要让电源的外壳温度在TC这个值的情况下工作,然后再看其他元件的温度,如果不超,这样才算合格,到底哪种才是正确的,有没有大神能告知一下?
& z5 B$ n1 ~# F
作者: yyyy1112    时间: 2016-11-26 15:26
温升不是根据ta来测么?第一次听说在TC条件下来测
作者: yly    时间: 2016-11-26 16:06
应该是在电源标称的Ta值的温度下进行测试,最高温度的元件点对应的外壳正上方温度不超过标称的TC值就算过了。
作者: yyyy1112    时间: 2016-11-26 16:14
yly 发表于 2016-11-26 16:06
7 T2 V+ Q5 m, M3 M( k4 d; n  ?0 p应该是在电源标称的Ta值的温度下进行测试,最高温度的元件点对应的外壳正上方温度不超过标称的TC值就算过了 ...

9 K$ w- K0 R% R% c& a我也是这么觉得的,但是那个工程师说要在TC下测,标准里也没提到,我也是醉了
作者: yly    时间: 2016-11-26 16:23
yyyy1112 发表于 2016-11-26 16:14
; K7 w% n) T5 K! [9 Y( ?" W7 @我也是这么觉得的,但是那个工程师说要在TC下测,标准里也没提到,我也是醉了
9 i+ L- l. l$ \% d7 c) N
应该不是的,我们今年也刚刚做电源的CE认证,也是TUV 做的,安全方面目击测试在我们实验室做的,我当时做的就是按照Ta值环境温度进行测试的,测试电压是标称的±10% 进行测试。
作者: xiaodeng    时间: 2016-11-26 16:26
按照tc来做,ta做参考,如果在tc请下测试出来里面的零部件不超过限值,环温也比宣称的ta高。那么就可以!  因为驱动在最终使用到灯具的时候也是考虑tc点有没有超过宣称的问题, 所以正常温升就基于tc情况下来考虑的!
作者: yyyy1112    时间: 2016-11-26 16:47
xiaodeng 发表于 2016-11-26 16:26
* }! ]+ d1 S' Q. J5 E  f: ?7 V按照tc来做,ta做参考,如果在tc请下测试出来里面的零部件不超过限值,环温也比宣称的ta高。那么就可以!   ...
: l0 ]+ j) e8 O: C6 ~( s
比如我现在做的这个电源做ta45,tc85,在ta情况下测,最高温度变压器线圈才102度,今天在TC下测,环温调成了70度,TC在86度左右,测出来很多元器件都超了,电解电容都有117度,这样算不合格吗?如果是这样那也太严苛了吧,相当于是做ta70了。
作者: xiaodeng    时间: 2016-11-26 18:39
yyyy1112 发表于 2016-11-26 16:47 6 k- M! e; ^4 y0 u& `9 J1 n
比如我现在做的这个电源做ta45,tc85,在ta情况下测,最高温度变压器线圈才102度,今天在TC下测,环温调成 ...

4 m1 Z& k- J( d* y* B1 d/ X这就有点问题了。 内部温度这么高,tc才85, 会不会没有检测到最高点的温度。 如果测试没问题, 可以适当的把tc往下降, 来满足其它零部件的过高的问题!




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2