标题: 电源线和内部过线 线径要求(TUV-CE) [打印本页]

作者: 付小胜    时间: 2016-9-22 16:03
标题: 电源线和内部过线 线径要求(TUV-CE)
有一款泛光灯,电压100-240V,60W,有两个socket输出,最大负载1500W,请问电源线线径3X1.5可以吗?socket之间内部线线径要求多少?每个socket的参数标250V,8A  可以吗?6 X4 ]* p, n2 a7 y. ]

/ f% D% v; x+ V* v5 x% B
% q0 L( `; T+ }& N1 ^# ]; s
作者: Nezof    时间: 2016-9-22 16:39
内部通过式布线最低1.5mm²' f/ A9 d4 V6 R2 z% ?; O
其它的就看你线材温升超标不了,正常的话1.5的线过10A电流没问题
作者: 付小胜    时间: 2016-9-22 17:22
Nezof 发表于 2016-9-22 16:39
! X% N% i# o2 \4 \# h内部通过式布线最低1.5mm²
% r# Q) I/ ?* l: I! C! T其它的就看你线材温升超标不了,正常的话1.5的线过10A电流没问题
# H! y4 ^0 H8 z7 ~
外部线呢?3x1.5的能承受多大电流?