安规网

标题: 没有使用三层绝缘线的高频变压器的安全性能咨询? [打印本页]

作者: ylgc123    时间: 2016-8-18 13:33
标题: 没有使用三层绝缘线的高频变压器的安全性能咨询?
遇到一个体积比较大的隔离变压器,初次级绕组都没有使用三层绝缘线,
7 {8 M" Q  Z7 C7 k7 {4 l但是绕组距离胶带边缘4mm以上,来回就至少有8mm了,而且胶带层数都是3层以上。0 T) ^$ E" T  h6 P  K+ O/ B) |6 N
所以看上去还是蛮符合要求的,就是想了解了,对于高频变压器,三层绝缘线是强制性的基本要求吗?: Z9 X" o9 X9 B) H- ^! B1 L

作者: stey    时间: 2016-8-18 14:34
如果距离满足可以不需要,但是距离铁芯边缘,需要用挡墙固定。
作者: BillWei    时间: 2016-8-18 17:53
不是强制性要求,体积太小没办法满足绝缘要求才使用三层绝缘线的




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2