安规网

标题: 电子和电感变压器高压测试? [打印本页]

作者: songdra    时间: 2008-3-9 10:54
标题: 电子和电感变压器高压测试?
请问电子和电感变压器高压测试欧规和美规的标准到底是多少" }. `4 ]9 Z+ w3 ?5 h$ Q! _2 x
我们公司欧规为3800V、3MA  、3S          美规1500 V     3MA     3S3 W4 L- L$ S; s
还请问镇流器欧规、美规高压测试标准  塑料外壳和金属类的 标准多少  我们公司不一样
作者: 48382078    时间: 2008-3-9 21:59
美标标准是要求:1240V,1分钟
作者: kimicao    时间: 2008-3-9 23:56
欧规的测试根据变压器的类别区分,一般I类的变压器的耐压要求是1500V左右/1min, II类的变压器的耐压要求是3710V左右/1min。具体电压值看你额定电压多少
作者: zyh20040718    时间: 2010-9-5 16:32
学习了