安规网
标题:
关于打高压!
[打印本页]
作者:
songdra
时间:
2008-3-8 20:17
标题:
关于打高压!
谁告诉我2750V+4U是什么意思
作者:
Raymond.ren
时间:
2008-3-8 20:23
应该是打的电压是2750再加上5倍的额定电压
作者:
Raymond.ren
时间:
2008-3-8 20:26
Sorry, 是4倍
作者:
RodgerLan
时间:
2008-3-8 20:27
是2750V加4倍的额定电压
作者:
kimicao
时间:
2008-3-10 00:02
双重绝缘和加强绝缘的耐压要求是4U+2750V
1 L- c9 o5 I7 q
附加绝缘的耐压要求是2U+1750V
J& C1 n- F* G; G
基本绝缘的耐压要求是2U+1000V
$ f6 a& B& P6 v- H
SELV部件的耐压要求是500V
作者:
heymutwo
时间:
2008-3-12 18:28
如果灯具里面使用了镇流器的话,U就应该使用镇流器的Uout
作者:
彭中委
时间:
2008-3-12 19:07
这是出欧规二类灯具双重绝缘的高压测试标准:2750V加4倍的额定电压
作者:
chqonline
时间:
2008-3-14 16:56
U,准确的说是工作电压
作者:
michaeljia
时间:
2008-3-15 18:17
同意5楼的说法
作者:
guogaojian
时间:
2008-3-17 22:45
什么是SELV部件?
作者:
wangping0930
时间:
2008-3-18 09:42
SELV部件是安全特低电压部件
作者:
kimicao
时间:
2008-3-18 11:07
SELV指的是安全特低电压部件:导体之间,或导体与地之间的交流电压有效值不超过50V,并且通过安全隔离变压器与电源隔离的部件
作者:
中国威
时间:
2008-3-23 16:52
对于灯头数较多的灯具,高压测试是否另有标准?
$ A" D2 w* S, n
对于电子变压器和电感变压器的测试标准?
7 q3 m' a* v! k0 `5 i Y1 i
请各位针对以上两点分安规给予解答!
5 R4 Q# F1 a- Z; J. `
谢!
作者:
fhqx005
时间:
2008-3-25 08:56
不错,是这样的
作者:
lucasliu
时间:
2008-3-25 15:41
灯头数对打高压没有影响,
! x( A% f+ N) l3 f
2 {0 z7 L) I7 [, J
电子和电感的变压器和镇流器就另有标准。
作者:
雄鹰
时间:
2008-3-26 13:46
引用第5楼heymutwo于2008-03-12 18:28发表的 :
0 c* S ~4 m1 t- F
如果灯具里面使用了镇流器的话,U就应该使用镇流器的Uout
这个是怎么算呀
作者:
lmhqa
时间:
2008-4-1 17:32
带有电子电器的泄漏电流放宽至3毫安.但做认证有点麻烦.
作者:
彭中委
时间:
2008-4-4 10:08
是出欧盟灯具二类灯具高压测试标准,2750V加4倍的额定电压,所以二类灯具的高压测试标准定为3750V/0.5MA!
作者:
我的幻影
时间:
2008-4-8 22:38
如果额定电压为220-240V,则应取240V吧
作者:
19800108
时间:
2008-5-12 09:08
如果是带镇流器的是不是就测镇流器的4倍输出电压加上2750啊.