标题: 台灯接线端子标记 [打印本页]

作者: 332783568    时间: 2016-7-11 19:09
标题: 台灯接线端子标记
GB7000中3.2.12关于端头标记的问题,在螺口式台灯接线端子处是不是必须要有L、N的标记?2 {' [& V$ L7 S, u) d* B. y0 _+ T  N

作者: l.z.w.    时间: 2016-7-12 11:17
1.2.729 R- B1 W; p$ x- `# j( {$ g+ J
——X型连接:软缆或软线可以轻易更换的一种连接方法。2 ~+ T' I8 ~8 j6 I' `
——Y型连接:只能由制造商、其代理商或类似有资格的人更换软缆或软线的连接方法。
$ m4 V% t/ U1 K9 n6 Q# I——Z型连接:不损坏或破坏灯具就不可能更换软缆或软线的连接方法。
5 Z9 n1 l- y% }/ e/ w6 d
( u' C8 ~6 u( J标记是必须的,因为这个操作本来就是为了防止接线错误引发不安全情况。" ?4 o9 W4 [% n7 X
由于Z型是要破坏才能更换软线的,所以已经除外。( B: I, D6 o2 ?  j" C0 G+ h# E
3.2.12甚至也规定了ELV直流连接引线的颜色要求,以防止区分正负极。: I4 P& K! i: U8 R; w

- \  {! V) c. p, \2 }% D* v
作者: addwin    时间: 2016-7-13 16:16
端子接线,必须要标注LN
作者: longguangwei888    时间: 2017-6-19 11:02
必须要标识LN极性