各位大侠,7 v# Z6 \$ r  W* O' I! D( G
在IEC60950中,我们一般说的安规距离是初级侧与次级侧,以及初级侧与外壳可接触之间的距离,查表得到。0 x; c) q9 m: x, S
请问那初级高压之间的距离怎么看呢?也是查表吗?" Z+ K/ z& `# ]# J; h

作者: 安工    时间: 2016-6-14 20:01
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.
作者: 火水晶    时间: 2016-6-15 08:49
安工 发表于 2016-6-14 20:01
5 V- ^/ v5 V; `初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

& ]: e2 `! s; u- ]0 r我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?
作者: af204    时间: 2016-6-15 09:26
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:31 编辑 5 b6 }: A0 @4 M' I% K) T- W6 X
火水晶 发表于 2016-6-15 08:49
  c1 C4 g% I& x& e6 Q3 K我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?
: H* i+ H9 {1 x; |

7 |% n  p# z# t  h2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值
作者: 火水晶    时间: 2016-6-15 09:35
af204 发表于 2016-6-15 09:26
6 H' r7 L4 X" U  V2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

/ W' r7 _( Y% n$ _输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?
作者: af204    时间: 2016-6-15 09:47
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:51 编辑
( u/ Z+ z1 D% E
火水晶 发表于 2016-6-15 09:35 * L: {# i6 ^$ q. \  X8 s) e+ S& x
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?
2 F  z% B4 ^, s
- J- D; i0 e% e8 B! s' X$ B0 q
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求2 P! S/ P/ U$ ^1 P5 o1 d
) Q" \; R; j# @2 \9 }* Z
功能绝缘满足5.3.4,a,b,c之一即可,a条是满足2.10里对功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求5 i' }  k8 S5 M! A, w

作者: 火水晶    时间: 2016-6-15 10:20
af204 发表于 2016-6-15 09:47 0 o1 _4 A+ F1 i# [2 R- ?( j0 ~
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求# |$ `1 G6 U' b0 H" i9 t8 D, _
9 U7 s$ X% C, q: S( @+ u
功能绝缘满 ...
1 @4 [  O1 g" n1 v6 ]  N7 O
这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?
作者: hitbanch    时间: 2016-6-17 09:31
是,700V高压那正负极间至少要满足功能绝缘距离
作者: 普达措的彩虹    时间: 2016-6-17 12:46
输入直流700V和输入交流220V不是都是高电压吗,本质都是查输入线之间的功能绝缘,只是具体要查一次电路的表2K还是二次电路的表2M?如果是查2K,按照哪一栏查?