xidua-10 发表于 2016-6-14 13:51 ; q( N* h8 n2 s
可能炮哥这样理解的。 If the PEAK WORKING VOLTAGE exceeds the peak value of the AC MAINS SUPPLY volta ...
hitbanch 发表于 2016-6-14 10:34
标准原话:For an AC MAINS SUPPLY exceeding 300 V r.m.s. (420 V peak), minimum CLEARANCES are
determ ...
hitbanch 发表于 2016-6-14 16:05 ' j& }% f5 \8 c" C, E& ^$ d4 {# I
总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的 ...
普达措的彩虹 发表于 2016-6-14 11:33 7 y0 m$ P6 U/ t
4.6应该是 查表2k 420那一行对应的4.0+表2K 0.6 =4.6* }( F" D! O1 G9 y" L1 \2 W
5.3是查表2K 420和840那一栏内插法 4.0和6.4内插而来 ...
jsspace 发表于 2016-6-14 17:30 ) C' k% p# O5 H K R
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=142519&page=2#pid1280778
af204 发表于 2016-6-14 17:07 5 q( E d! F1 D$ x2 k4 @
同样有J哥的疑问/ {1 L7 X! ?1 R
表2K里,有"如果峰值工作电压超过交流电网电源电压的峰值,那么允许在最邻近的两点之间使 ...
hitbanch 发表于 2016-6-14 10:34
标准原话:For an AC MAINS SUPPLY exceeding 300 V r.m.s. (420 V peak), minimum CLEARANCES are
determ ...
安工 发表于 2016-6-14 20:05 ) L; Y" B5 F3 x3 q7 b2 }) k
还有决议的。0 r O0 r1 ~8 q s: o! ^
看来要多看决议才行,你这决议哪里有得下吗?能否告知一下。谢谢!
山炮 发表于 2016-6-15 16:33( t8 C4 _6 Y8 L3 P/ s
两天没来,讨论这么热烈,平时大伙都潜水。
: e$ }) S* s; s% {
这次讨论总算是有了结果,充分发挥了人民群众的力量。:victo ...
Ericxxzhang 发表于 2017-11-23 11:30
炮哥,您好!请问图中标红部分不是应该是4.0mm吗?看不懂这个4.6是怎么来的,求解惑哈?
Ericxxzhang 发表于 2017-12-4 09:41) {7 {9 @/ m2 X7 E4 y
使用电网电压查表2K查得加强绝缘为4.0;实际峰值电压373V的话表2L的附加值应该是0,两者相加是4.0mm