标题: 关于功能绝缘
在60950标准中,针对功能绝缘的cl和cr,2.10.1.3中有说明除非按照5.3.4 a进行设计,否则没有距离和间隙上的要求,
* M3 C0 {' U0 \0 |, F4 x" d但是很多情况下由于PCB空间有限,没有办法按照2.10或附录G中的距离和间隙要求进行布线,那么这个时候是不是就要按5.3.4b或5.3.4c进行考量?
( P8 O4 Z; v/ d, A- Yb是将按照功能绝缘打耐压,可是这个耐压如何施加到每一处功能绝缘?认证过程中实验室会打功能绝缘的耐压么?
3 T) x- ?$ t; X; x! `c更复杂,短路功能绝缘是否会引起着火或者引起基本、附加、加强绝缘的热损坏判定起来很复杂,基本没有用这条去判定的吧
- J# F; a3 p) |: _( K0 N8 k$ V& P; M* ]' L" f  G, j! S: r( S" R
因此大家在考虑功能绝缘的时候是如何设计的呢?9 d' c5 @1 N1 |0 L, E% k
其他家电、音视频、灯具等产品在功能绝缘上是如何要求的呢?请指教哦
作者: ID长就牛b    时间: 2016-4-28 12:21
家电标准中,对功能性绝缘有电气间隙和爬电距离的要求,但是如果19.11.2的试验中短路功能性绝缘,器具依然符合19.13的要求,那么,电气间隙和爬电距离可以不考虑,,19.13中还有个功能性绝缘的耐压测试,就这些,
作者: 热爱学习    时间: 2016-4-28 12:51
ID长就牛b 发表于 2016-4-28 12:21 6 K9 Z5 a3 U2 O. [/ x4 s
家电标准中,对功能性绝缘有电气间隙和爬电距离的要求,但是如果19.11.2的试验中短路功能性绝缘,器具依然符 ...

. c7 C5 d5 \7 J实际测试的过程中会去依次短路这些功能绝缘么,短路完会再去打耐压么?
作者: 热爱学习    时间: 2016-4-28 19:49
等待高手粗线
作者: ID长就牛b    时间: 2016-4-29 18:07
热爱学习 发表于 2016-4-28 12:51 % p+ R: b& C& _: X! m+ G6 u
实际测试的过程中会去依次短路这些功能绝缘么,短路完会再去打耐压么?
4 N! g2 D& X( D& r) O4 V+ [& i+ x
不会,太多了,短不过来,短路个别,其它靠分析,短路完一般不打耐压