安规网

标题: 大电流产品的接地测试 [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2016-3-21 16:51
标题: 大电流产品的接地测试
大电流的产品接地测试怎么做,如果产品电流1000A,做接地测试需要2倍过流保护电流,假设要2000A。! m1 @8 w/ u. C
根本没有这样的测试设备,而且压降要求小于2.5V,则阻值应该小于2.5V/2000A=1.25毫欧,也没有哪个设备能测试这么小的阻值。
5 K" |* |$ ]$ n* W" ?那么大电流的产品,接地应该怎么去评估?
. Z9 n7 J7 C8 u2 V
作者: Nezof    时间: 2016-3-21 17:09
你什么产品这么大电流啊,那得多大功率啊
作者: martin_cheng    时间: 2016-3-21 17:24
1000A,确定是民用产品/普通消费品么?$ p. c, |9 h6 M. z9 J

. K* H( o8 ]6 }. y超过100A的产品,都很少见过。
作者: H-RH    时间: 2016-3-21 18:58
是什么标准, 是那个测试?
7 ?) T7 ]. X' p! n/ U想见识见识!
作者: 安工    时间: 2016-3-21 19:27
你是说如果吧?我们没做过那么大的,除非是那种大型配电系统。
作者: fs3357    时间: 2016-3-22 07:56
没做过那么大的,除非是那种大型配电系统
作者: 305634483    时间: 2016-3-22 08:48
你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,
6 r+ u/ b& }) O# A5 {接地不需要过流保护,只需要测试接地电阻小于0.1欧就可以了.
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-3-22 11:57
305634483 发表于 2016-3-22 08:48
' X% a: u4 G8 R: I' G你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,
, w& \! ~6 t* {# [! W: ]接地不需要过流 ...
' |- b/ h/ ^9 m9 ?
我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。0 h3 ~9 x0 K  e( f, V8 d3 n

作者: ljh809809    时间: 2016-3-22 12:05
本帖最后由 ljh809809 于 2016-3-22 12:08 编辑
6 ~% u9 v2 d8 O
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 11:57
6 A- ]# D$ S+ a* A% K% p6 S我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
. _  J% V  M5 M2 M- T
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一样:会考察短耐和接地电阻。
4 A2 H0 `! F) Z
作者: 305634483    时间: 2016-3-22 12:45
ljh809809 发表于 2016-3-22 12:05 ( L4 e4 O1 U$ n5 {4 e
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一 ...
( Q/ i& G1 H2 a8 I+ C, ?
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-3-22 13:16
305634483 发表于 2016-3-22 12:45   k) a3 _0 o( q. V2 U' f( o
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
$ A% F( C; I: s: B9 Z
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。: T! ^+ E, v" F& p* I1 ~
我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。
$ ?# I, a% _6 v; S
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-3-22 13:26
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。
$ }# `) G# ^; ]9 a1 `% H: s% T比如艾默生的800KVA UPS,电流值至少也有几百安吧!
, p( n* M; H% F$ e7 Y4 c; xUPS标准很多条款都是参考60950的,最终还是要看回60950。/ L3 E$ H' \8 G' T! w
其实无论产品是什么,关键是这么大电流的产品接地应该怎么做?1 a1 b2 L- g' w& p
根本没有设备去测试,阻值应该也做不到这么小的!
" c. k% D* [: P; I3 Z2 l8 Y/ b
7 C5 w2 z# W8 v2 h+ l' D
作者: ljh809809    时间: 2016-3-22 17:40
305634483 发表于 2016-3-22 12:45 ; _3 O$ |# L; y# y
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
  @( h- D9 l# w. J" e" O4 V
你可以将60950,60065的标准截取一段看看。
  v, \( B; ?# w6 j! E: T再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。$ l: s4 `% p6 l/ O. R9 m* {* h3 n! P2 t
没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。
作者: kuzhuan2008    时间: 2016-3-26 19:26
这么大电流还是信息设备吗?
作者: upobeyond    时间: 2016-3-29 11:43
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:26
* R% R6 G8 H5 E# C: u' j大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。
% x; n; \) v# B" v/ B$ I8 \比如艾默生的800KVA UPS,电流 ...
+ E' W2 C2 |, j- z7 P' V
应该可以用2.6.3.4的a),小于0.1Ω
作者: 平凡    时间: 2016-4-8 13:39
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:16 + P' D7 A& o+ ]
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。
1 }9 m4 p2 g) e7 @5 q% r' b. z4 H我发在这个版块,无非就是60950/60065这 ...
# B& r  h1 E' {% N& x. l4 f
除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求
作者: c00110758    时间: 2016-4-8 14:53
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接,电源设置为CC模式输出,满足2.5V压降
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-4-8 16:21
c00110758 发表于 2016-4-8 14:53
, Y3 z, [5 E! F个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接, ...
0 G  z! ?) t/ T3 o5 f
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。
& z% |5 p1 Y2 r6 h8 ]# F我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测试阻抗,使用普通接地电阻测试仪器用25A进行测试,如果测出的阻抗大于1.25mohm,也就是说压降>2.5V,但是这并不能说明我产品有问题,因为这么小的阻抗,已经超出了设备的测量精度范围。
作者: c00110758    时间: 2016-4-8 16:33
lanfeiyuner 发表于 2016-4-8 16:21 : F' }( F7 S+ ^2 y5 j: C& m, }
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于 ...
1 b: B8 J$ Q! r7 x
你要按照IT标准做,你就必须要满足标准要求。1000A没见过这么大的,实际遇到过250A的产品,接线可靠的情况下,2.5V还是能满足的。使用电源测试压降时,电源上显示的直接就是压降了,不需要额外的计算,至于不确定度,以前到真没考虑过,可以看看适用电源的计量报告。
作者: 日月无极    时间: 2016-6-5 22:01
在IEC60950标准里有这么写
. Y7 m3 F+ Y  r1 eNOTE 1  In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit. " T" A! X# J2 S* X/ b2 z
NOTE 2  In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A.
; z0 I: L( x  L9 M, O; ]4 C8 X. Y  HNOTE 3  In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A.
! c* Z( [, ~8 z, }
/ g9 x; g5 Y: q& c1 N. L2 x1000A的设备,这种真不知道
作者: xidua-10    时间: 2016-6-6 10:00
I heard SQI and UL can do the test.you can ask them.