标题: 光伏并网逆变器交流输出N线上的继电器可减去吗? [打印本页]

作者: yeanling    时间: 2016-2-10 19:16
标题: 光伏并网逆变器交流输出N线上的继电器可减去吗?
三相的光伏并网逆变器,交流输出L1、L2、L3、N线上各有2个一共8个继电器。想将N线上继电器省去,是否可以?
作者: H-RH    时间: 2016-2-11 02:57
如果 N 线没有继电器, 当所有继电器被打开时便不能分断 N 线, 这样是否符合相关法规?
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-2-15 15:21
并网逆变器,N线如果只是采样用,不载流,可以不用继电器,因为N线与内部电路实际是隔离的。
8 _% O' t/ \. I
作者: 菜鸟先生    时间: 2022-6-26 11:13
lanfeiyuner 发表于 2016-2-15 15:21! ~/ ^3 L" P- J1 y  R4 m( u. X
并网逆变器,N线如果只是采样用,不载流,可以不用继电器,因为N线与内部电路实际是隔离的。
0 Q* J% S3 W; w. p4 m1 F  E5 Y3 \
请问为什么是隔离的呢




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2