安规网

标题: 请教帮忙:IEC 61558-1 适配器,请问变压器初次级绕组结构问题 [打印本页]

作者: chunqiu    时间: 2015-12-21 22:40
标题: 请教帮忙:IEC 61558-1 适配器,请问变压器初次级绕组结构问题
IEC 61558-1 适配器,变压器初次级引脚是否需要加套管,次级绕组线是Triple insulated wire,初级是铜线
4 t5 v, b: p( C5 w# A. b5 K
% P, m# t6 T4 Z4 i  K
* w, i  K9 G0 P9 \% J7 |, S$ Q- N! p请问按IEC61558-1,对这些初次引脚是否需要类似套管,起什么作用呢?
2 P" v5 ?7 X+ R, X$ [& u! l/ c# [# N4 A/ R, Z& q' m+ N

. x! v$ D- I3 ^- y" Z4 R" s5 N5 F

* ~3 K  G( W' w! K
作者: chunqiu    时间: 2015-12-21 22:43
如图上,那透明套管是否需要?
作者: chunqiu    时间: 2015-12-22 21:12
有没高手帮忙解答下呢
作者: 305634483    时间: 2015-12-23 08:38
看一下初级与次级引脚的加强绝缘的距离够不够啊,如果不够需要加套管,够的话就不需要了.
3 I( i( h6 J) z( V5 K6 ]0 p" k# u1 _
作者: sky0805    时间: 2015-12-23 15:09
加一下較妥當,怕絕緣距離不太夠~
作者: martin_cheng    时间: 2015-12-23 15:38
三重绝缘线,本身是满足加强绝缘的,理论上是不需要加,但实际上加套管比较稳妥,主要担心引脚在加工装配时绝缘层有机械损伤。
作者: chunqiu    时间: 2015-12-24 00:29
305634483 发表于 2015-12-23 08:38 ' T6 x$ Z& M/ H/ _8 t
看一下初级与次级引脚的加强绝缘的距离够不够啊,如果不够需要加套管,够的话就不需要了.

5 R- n/ k0 M0 i- k但是次级线是加强绝缘线,初级是裸露铜线,但是不知61558,是否初级是裸露铜线要求要加呢
作者: chunqiu    时间: 2015-12-24 00:31
sky0805 发表于 2015-12-23 15:09 & D9 F8 i0 X: d' a* }
加一下較妥當,怕絕緣距離不太夠~

4 u# q! t* C& \' e3 o% K是惯通绝缘不够吗?初级是裸露铜线的,初级引线出来是否要加呢
作者: chunqiu    时间: 2015-12-24 00:38
martin_cheng 发表于 2015-12-23 15:38
! N& e# e! c! ^9 L三重绝缘线,本身是满足加强绝缘的,理论上是不需要加,但实际上加套管比较稳妥,主要担心引脚在加工装配时 ...
0 g8 n, d. e. _
这个要求是不是61558,19.12的要求:
  F( R/ o$ ]4 S
. ?2 v% ~$ P, p; X; a则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝缘,其贯通绝缘, t0 p# a) L: c2 |  U
距离要符合表13中对附加绝缘规定的贯通绝缘距离。+ w4 A; f( K+ B" ~# V
注:本要求是考虑到施加在绝缘绕组线上的机械应力。) _% U! o* ?' ~, \$ A
7 r" r/ O$ j8 M. M) X1 i6 ^" z7 `
但是初级是裸露铜线要加么,如果不行,需要找标准那一条说服工厂呢?
; y( @5 h+ ]; \; o: n; y( X% S! B# J) c8 S6 [
谢谢
作者: martin_cheng    时间: 2015-12-24 10:20
chunqiu 发表于 2015-12-24 00:38 * n; f8 |% w5 t5 h( e4 s5 ]* d
这个要求是不是61558,19.12的要求:
2 P9 E3 |) k8 g0 d% H8 |# n. N% z: L
则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝 ...

1 X. t( Q+ e: M* o  X9 X/ v是的,考虑到机械应力的损伤,三重绝缘线引脚应加套管(附加绝缘)。至于初级,可加可不加。但我看到大部分的产品所有引脚都是加了套管的。
作者: Nezof    时间: 2015-12-24 11:21
chunqiu 发表于 2015-12-24 00:38
  }# s: O7 S6 Q& G& O* ~这个要求是不是61558,19.12的要求:
/ m. P9 t5 G. W0 F2 i8 t" l  y4 A- ?( ], h& e( \) E
则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝 ...

  I! t( @4 I7 p3 `( Z这个地方是要加的,从初级针脚引线后可能存在机械应力
作者: 安工    时间: 2015-12-24 19:43
初次级线圈每一个出线处都是要加套管的,目的是防止初级的漆包线与次级的三层绝缘线有直接的交叉切割,形成机械损伤。如果不加套管,用绝缘胶带隔开也是可以的。
作者: wyq794    时间: 2015-12-25 08:34
UL1310有详细的描述和解释,可以参考UL 1310标准
作者: sea-blue    时间: 2016-11-16 17:21
wyq794 发表于 2015-12-25 08:34 9 K' [  k" O: D% M( o9 V
UL1310有详细的描述和解释,可以参考UL 1310标准
% p3 x( L7 r1 a1 r! X
请问是UL1310的哪个章节和条款,等高手解答
作者: twobigseas    时间: 2017-2-17 18:00
学习了;