安规网
标题:
实验室电源特性是如何检查的?
[打印本页]
作者:
Tondy
时间:
2015-12-21 09:01
标题:
实验室电源特性是如何检查的?
大家对实验室的电源特性是如何检查的?
0 P4 q4 N* O5 A- \
直接用功率计去测总电源输出端?还是随便找两个电源点测测?需要将实验室所有设备都运行起来吗?
5 z; d" m& r: q/ O: T6 [# R$ l6 R
对总谐波畸变,谐波电压和谐波电流都要测吗?
; T# L, l8 s$ D. l& n5 ]
- p' d! i0 a+ i$ {# B" a
作者:
嘻嘻
时间:
2015-12-21 09:28
可以直接让校准实验室的帮忙校准。
1 x7 v0 ~% A, E" s- D
作者:
momus
时间:
2015-12-21 14:10
我们实验室整改的时候,用的是福禄克的电源质量分析仪F435II来做这个实验室用电环境监测
0 V5 s) i3 Y% z6 e7 f+ E2 R
1、在实验室的用电前端这里取电监测
, V: n( b7 s. I' t2 C i! N
2、最好是能在有模拟负载的状况下监测,之前看过一篇文章讲是用阻性负载加载做监测,实际上我们也是简单的开了几台设备运行监测了一下,这个总谐波畸变我们在自己的监测报告给出了电压和电流的数据,专家也没说啥。
作者:
生命色彩
时间:
2015-12-23 17:30
IEC有个文件说明实验室电源特性如何检查。要求在空载和带载情况下,测电压电流和谐波的性能,用横河带谐波功能功率计同时测到电压和谐波,再用钳流表测带载时的电流,以计算所用到的功率。
作者:
plmijb
时间:
2016-1-5 08:14
测负载最远端。
. X) p* U+ J9 S
测谐波电压就行。
作者:
wyq794
时间:
2016-1-5 08:29
没那么简单的!我建立了2个实验室。你可以参考ISO/IEC 17025文件或CTL-OP 110文件。有很多细节要注意。