标题: 一个端子压多线的问题 [打印本页]

作者: cnr620    时间: 2015-10-16 16:27
标题: 一个端子压多线的问题
5 X6 G  E! f/ A: @
[attach]92518[/attach], q8 `, ~. u5 K# L& ]) k0 i
[attach]92517[/attach]
* S7 ^$ @. c! ^[attach]92519[/attach]
, C7 l" a6 J: m( w$ m5 C如图所示,有3个开关电源同时工作,L/N这样接线可以吗?这样一一并联起来,使用U型端子,一个端子压了2根导线。。导线是线是UL1007 18AWG,端子是2-4的,截面积没问题,也很结实,用的是魏德米勒压线钳和进口端子。& t9 O2 r, J9 z+ ^
强电部分这样子接可不可以,如果不可以,那弱电可以这样接吗?因为有时一路DC输出要给好几个部件供电。。( W2 G( O; v6 [
有没有法规或者条款提到这个地方,产品将来也会涉及UL认证。。
' B5 ]- Y$ l5 @5 o: n! F1 w0 s( N/ }7 J8 t* }, _4 `+ @. p
" K1 I0 `6 c% c9 }) @( x6 k
: t* h: n; ~: H" Y5 [
9 t0 {; R2 ^$ W0 X7 R; `9 H; t8 J

作者: cnr620    时间: 2015-10-17 08:03
额。。没人遇到这种情况吗?
作者: jingong    时间: 2015-10-17 08:41
应该不可以,
作者: sky0805    时间: 2015-10-17 10:16
同想知道!!# F$ U# q) X8 E( y, a$ {

作者: cylam128    时间: 2015-10-17 14:39
可以的。
作者: cnr620    时间: 2015-10-17 15:24
美国公司那边一个同事表示这样子不好,表示如果非要一个点出2根线,就每根线都各压一个端子,两个端子背靠背的用螺丝压在一起,问题是这样的端子台,U型端子背靠背压接时,下边的那个根本就没插到位,感觉从可靠性上还不如一个端子压2根线好呢。。。我们没做过认证,不知道认证机构会认可哪种又或者都不认可,因为其实是有个解决办法,就是想电控柜一样用端子排。。但我们确实不太适合加那个。。。干点活束手束脚的很郁闷。。。
作者: flower986    时间: 2015-10-19 08:46
我觉得这样是可以的,但是否应该PVC线外皮要压住,看图片只压了线,没有压线皮
作者: cnr620    时间: 2015-10-19 15:15
裸端子只能压线芯的,那种类似MOLEX的插头才是可以压接线芯和线皮的。
作者: cnr620    时间: 2015-10-21 11:50
再顶上一次!大家平时工作中,在带认证的产品上见没见过冷压端子压2线或者多线的情况啊(除闭端端子以外),求解惑!
作者: cnr620    时间: 2015-10-21 11:52
实验室设备、医疗设备、家电设备、信息设备,哪种见过都成啊。。就是觉得这种情况应该不算什么特殊情况,问问大家都是怎么做的,毕竟不是电控柜,不大想安装导轨装端子排
作者: gmyhc    时间: 2015-10-23 09:10
用冷压端子试试,我们公司有一端子压双导线做过。VDE产品。
作者: wolfxu    时间: 2015-10-28 13:55
固定好,ITE的产品端子可以承受10N 的力另外距离保证,温升能过 就没有问题
作者: Aslan    时间: 2015-10-28 14:27
同意楼上,补充2点;; @1 A& i, C  H/ p: Z
1. 线缆、端子不超规格使用;
3 T8 I+ A0 K. L% ~/ E2. 机内线加工厂品控要ok,导线压接后能再上锡焊接最好。
作者: 853841397    时间: 2015-10-30 10:18
应该可以的
作者: martin_cheng    时间: 2015-10-30 10:32
cnr620 发表于 2015-10-21 11:50 3 h% [9 K% \& ]# D1 d. j4 h
再顶上一次!大家平时工作中,在带认证的产品上见没见过冷压端子压2线或者多线的情况啊(除闭端端子以外), ...
0 X+ {  D, X4 `& e
最近在一个GS认证的电壁炉产品里面就见过一个段子压2根线的,但是需要同时压接线芯和线皮。