灯管内变压器的绝缘材料做2500V,一层,1秒,耐压测试,不通过。折叠成超过1层的层数也不通过。换了一块厚度超过1mm的塑料板放在耐压夹具中间也是不通过,夹具结构很简单,没看出有什么问题,耐压仪也没问题。可能是什么原因?' S& _' x9 j2 {

作者: haiyu0519    时间: 2015-10-14 16:29
可能夹具高低压线短路了
作者: Nezof    时间: 2015-10-14 17:15
你是打灯还是打绝缘材料啊?/ r3 }( @) w! b; P0 h! w$ \
灯这个耐压不过是因为有寄生电容存在导致飞狐
作者: xiaoning    时间: 2015-10-15 08:48
Nezof 发表于 2015-10-14 17:15 $ d3 _( ]) Z, d3 l# h: {2 I
你是打灯还是打绝缘材料啊?
/ ]- V! j$ |% E' _灯这个耐压不过是因为有寄生电容存在导致飞狐
4 C, a  K3 m% l; N7 G+ }/ r4 ]
变压器的绝缘材料,后来看看可能是夹具的问题。谢谢您的回复。