安规网
标题:
求教!
[打印本页]
作者:
wawh0712
时间:
2008-2-18 17:20
标题:
求教!
用安规测试仪测试开关电源(220V供电)泄露电流时,直接接到供电网络会导致漏电保护开关(30mA)保护,但是经过电源变换器之后责正常,请问下:这个是不是安规测试仪的问题?没有去藕还是其他什么?
作者:
H-RH
时间:
2008-2-18 22:01
這問題不容易確定,因為"漏電保護"在以下2種情況會'跳制'(中斷電源)
6 Z/ H- r5 x9 C4 C
1. 有短暫或長時間漏電出現,
$ [6 X' m% \' \1 n3 Y" {
2. 負載干擾
3 M% [* O) D+ T( V7 M
E. i9 H2 G' q' V* Y6 |
你描述的情況可以是:
5 H# X/ p5 r$ t5 i
1. 用安規測試儀開關電源時真正有脈衝漏電出現,
2 f# C2 Y- H P2 k* J! T) [4 ]9 p# L
2. 安規測試儀開關電源時干擾太大,
' Y/ j; l5 j; ?: i- G
3. 相反,亦可以是漏電保護器對干擾太敏感。
作者:
wawh0712
时间:
2008-2-19 08:58
谢谢!
8 A7 L' b2 G8 F* H" h# y) F; k8 D
用隔离的电源测试时则正常,说明开关电源本身的泄露电流没超过
. `# H- d0 m) ^) o) h
开机瞬间的泄露电流的话.再仪器检测不到的情况下,感觉不会引起漏电保护吧。
4 q% J% d0 D5 X9 }
还有在同一个实验室安规测试的参数是一样的,测试其他设备时,漏电开关没出现这种状况,再这样下开机瞬间和漏电保护器的问题可以排除吗?
X0 p/ [/ b2 S9 R- w6 Z
请指教!
% }" W: Q' R( W( r
再次谢谢!
5 o4 u% D) }5 h V) P" o! ?
补充一下,开关电源是开路的没待载!仪器是华仪的7742
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2