安规网

标题: H03VVVH2-F 与 H03V2V2H2-F 命名的标准 [打印本页]

作者: lzhyy001    时间: 2015-9-22 14:14
标题: H03VVVH2-F 与 H03V2V2H2-F 命名的标准
各位前辈们,小弟有事请教。普通的电源线命名时,例如:H03VVH2-F 与 H03V2V2H2-F ,是在哪个标准里面说明的??
' D  @0 J# V! E6 `
作者: 18676719430    时间: 2015-9-22 15:13
你拿根电源线看下上面的表示 出了有H05VV-F这样的标示,后面不是还有 245IEC51(RX),227IEC52(RVV),277IEC53(RVV) 这样的吗?
作者: jenny0716    时间: 2015-9-22 15:57
看下IEC 60227这个里面有没有讲
作者: wendy.qiu    时间: 2015-9-22 16:04
H03VVH2-F 与 H03V2V2H2-F , G6 t+ {# E3 r9 F2 {. v

: k+ D$ f  `+ S; w# ?/ s& i* kH--代表VDE协调标准" n7 X6 B1 ]$ j
03- 电压是300/300V# y  O8 ^; b5 K1 x/ }
V--PVC绝缘
/ g, s4 ~* `; @: M1 v! \1 N; dV--PVC护套
5 @6 w' V: f3 s9 n# {H2-扁线
, U3 B0 X1 s' e' Q: HF--软线
! X3 C2 n( w$ e( z( ~具体技术要求的要看EN50525-2-11标准
作者: 547109    时间: 2015-9-23 08:05
楼上正解,V2为90度,看标准了解得更详细一些。
作者: lzhyy001    时间: 2015-9-23 09:24
wendy.qiu 发表于 2015-9-22 16:04
( ]- u/ a0 g' y# D/ Y* [6 {2 MH03VVH2-F 与 H03V2V2H2-F * [# Z. i8 G! f$ _
7 z7 r* J$ `( E: c
H--代表VDE协调标准
4 ]4 \/ G" R* W9 u* O5 x. z. ~# N" H% }
谢谢!在DIN VDE 0281里面也有详细说明,可以参考下
作者: lzhyy001    时间: 2015-9-23 09:25
18676719430 发表于 2015-9-22 15:13 2 r6 @$ E' q2 o! ?8 G& b- i# C( \9 e
你拿根电源线看下上面的表示 出了有H05VV-F这样的标示,后面不是还有 245IEC51(RX),227IEC52(RVV),277IEC53 ...

; _: l' f, Q  @4 B& N1 S有些线标上没有这么详细,只有型号和厂家
作者: lzhyy001    时间: 2015-9-23 09:33
jenny0716 发表于 2015-9-22 15:57
! Z" F( ?, m/ G& I9 a: g看下IEC 60227这个里面有没有讲

) d, [$ c! K5 K" H% M在IEC 60227里面可以查到电压和耐温,具体命名是在DIN VDE 0281这个标准里面。。
作者: 547109    时间: 2015-9-23 13:34
以前是0281,现在都换成EN标准了。
作者: 艾丽    时间: 2015-9-23 13:53
EN50525 或IEC60227 楼主是想了解电线的印字要求还是其他方面的问题呢?
作者: lzhyy001    时间: 2015-9-24 09:48
547109 发表于 2015-9-23 13:34
' r: Z- `+ N* j! S2 X( D7 I以前是0281,现在都换成EN标准了。
/ ]. ^! Q* D' N! M% |9 m
好的,谢谢!
作者: zyhua1985    时间: 2016-5-10 10:57
都有对应的标准的