安规网

标题: 关于落地灯的接地 [打印本页]

作者: tuzhenx    时间: 2015-6-19 08:59
标题: 关于落地灯的接地
现有一款LED落地灯,想要做成Ⅰ 类的,灯杆是金属的,220V电源线(3芯双层绝缘的PVC线)从灯杆中穿过,灯杆与顶部的灯体之间是通过塑胶件连接锁紧的,现在顶部灯体可以做到接地,但是灯杆接地很麻烦,如果按照标准来说,灯杆的接地是必须的吗?
" [2 L7 [5 H) Z0 F8 t) L2 _: T
作者: laoying    时间: 2015-6-19 09:08
沙发?做好绝缘不需接地。
作者: Nezof    时间: 2015-6-19 09:10
恩,一类灯具里可以有二类结构,做好绝缘吧
作者: jsspace    时间: 2015-6-19 10:05
如果满足二类结构,完全不用接地。
作者: tuzhenx    时间: 2015-6-19 10:06
Nezof 发表于 2015-6-19 09:10 4 A# z9 e) K" ~
恩,一类灯具里可以有二类结构,做好绝缘吧
. C/ e. p! @5 p
哦,其实没有什么结构的,就一根IEC53的PVC线穿过一个金属杆,线本身就是双层绝缘了,进出线口加个护线圈也就行了。
作者: tuzhenx    时间: 2015-6-19 10:10
jsspace 发表于 2015-6-19 10:05
; F: I/ b/ R6 O+ m  P如果满足二类结构,完全不用接地。

8 o/ W/ J$ M" U1 ]是我想叉了, 现在知道了,不用接地,只是过线,线是双层绝缘的标准线,没问题了
作者: 楚人美    时间: 2015-6-19 14:32
并不是说I类的灯,所有金属都要接地的。可以有II类结构。做好双绝缘