标题: 请教isolating transformer 和 separating transformer [打印本页]

作者: zs33257    时间: 2008-2-8 16:17
标题: 请教isolating transformer 和 separating transformer
请问 isolating transformer 和 separating transformer 分别用在什么地方?能不能具体说说 谢谢!
作者: zs33257    时间: 2008-2-13 15:23
标准里说separating transformer 至少通过基本绝缘隔离
作者: clever    时间: 2008-2-14 22:14
大部分都上班了,只是对您的问题不是很了解., ]: n0 r3 J. N/ v
在61558标准范围里可以看看它们之间的区别.
# X( X7 _7 i/ d9 O分离变压器好像是基本绝缘的时候才适用.加强或附加就不能用了.
作者: daniel.qiao    时间: 2008-2-15 09:10
isolating transformer: transformer with protective separation between the input winding(s) and output winding(s);
+ f" i; ?% o8 Tseparating transformer: transformer with input winding(s) separated from the output winding(s) by at least basic insulation;
9 }/ u. j) k. z: d" v% ^% y2 W' {1 e8 a! N+ H; @
从定义来看, 初级线圈和次级线圈一个是保护隔离,另一个是至少通过基本绝缘,也有可能是双重或者加强绝缘." R( v' [& U/ q& l5 O0 O, I6 q
从使用来讲,根据我的经验,使用中经常用的概念变压器是safety isolating transformer还是isolating transformer, 很少去判别变压器是不是separating transformer.
! G" p9 X1 [+ u: Z1 k8 t) X! \9 h; D: R. ~# h& z) }& g5 i
如有描述不当的地方,请指出!
作者: caballo3157    时间: 2008-2-15 09:50
5楼的定义来自IEC61558-1。# K/ d' r$ J6 l3 m% f
从定义中是可以看出两者的区别的:9 J: u4 Z/ a- x$ t9 A6 v) U3 Z+ E, s
isolating transformer 要求输入和输出绕组之间是“protective separation ”,而separating transformer要求输入和输出绕组之间. a' z2 |2 O7 U4 I3 E/ P; I/ x
只要采用基本绝缘隔离就可以了。这里需要注意的是什么是“protective separation ”?这在同一标准中也有定义:, R) t1 \" |5 J- M7 H
3.7.13 protective separation: Separation between circuits by means of basic and supplementary protection (basic insulation plus supplementary insulation or protective screening) or by an equivalent protective provision (for example reinforced insulation) (see 2.9 of IEC 60536-2).2 i9 o9 h: G# k* h- ?) U4 ^/ P! h
由此,我们可以看到 isolating transformer 是必须双重(或等效)或加强绝缘的。对两种变压器定义分不清的,很可能是对“ protective separation”没有理解。
/ ?# r5 _# @* k7 b) i如果结合IEC61558-2-1, IEC61558-2-4separating transformer和isolaring transformer的特殊要求(如其中18.2 、18.3)来看,应该更明确一点。
作者: zs33257    时间: 2008-2-15 10:50
我还想问下,它们分别用在什么地方?比如isolating是不是用在初次级?大家好象没明白我问的意思
作者: amote2008    时间: 2008-2-15 17:03
这两种变压器的区别五楼的说的很清楚了,六楼的说的有点错误“separating transformer要求输出绕组之间",所谓隔离就是在线圈的初次级之间。隔离变压器常用在有电子管和工作电压高的电子仪器上,如电子管扩音机,示波器等,也可用于维修电源。 如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器。
作者: zs33257    时间: 2008-2-17 10:14
EN60950在2.5章节有这样一段话:
* E) m+ E+ d, M1 JA limited power source operated from an AC MAINS SUPPLY,or a battery-operated limited power source that is recharged from an AC MAINS SUPPLY while supplying the load,shall incorporate an isolating transformer.
作者: anquanbiao    时间: 2008-3-2 19:03
5楼的定义来自IEC61558-1。
' O$ V1 F& b; |5 `9 ~1 M! N9 Q从定义中是可以看出两者的区别的:! L: t: F9 |$ e6 ]( |2 j7 `6 U% Z
isolating transformer 要求输入和输出绕组之间是“protective separation ”,而separating transformer要求输入和输出绕组之间) S6 u2 Z+ z; r9 e5 }4 I. p
只要采用基本绝缘隔离就可以了。这里需要注意的是什么是“protective separation ”?这在同一标准中也有定义:* N( r& u( f0 c
3.7.13 protective separation: Separation between circuits by means of basic and supplementary protection (basic insulation plus supplementary insulation or protective screening) or by an equivalent protective provision (for example reinforced insulation) (see 2.9 of IEC 60536-2).
+ Y" w6 t2 _# {; A! N+ \由此,我们可以看到 isolating transformer 是必须双重(或等效)或加强绝缘的。对两种变压器定义分不清的,很可能是对“ protective separation”没有理解。5 N3 D( |1 E. z: U
如果结合IEC61558-2-1, IEC61558-2-4separating transformer和isolaring transformer的特殊要求(如其中18.2 、18.3)来看,应该更明确一点。; K$ V" I' n' }
________________________________________________________________________________________________
" b4 M+ s4 }4 ]% g如六楼所说,如果他提供的内容出自同一本标准,那么很简单:  Isolating Transformer:  初级和次级线圈之间必须是双重绝缘(加强绝缘); Seperating Transformer:  初级和次级线圈之间是基本绝缘就可以了.  以上两种变压器的使用条件不同要看使用条件.
作者: kimicao    时间: 2008-3-4 01:32
isolating transformer的绝缘要求至少是双重绝缘(基本绝缘+附加绝缘)3 F9 G! r1 Y& T4 e1 n
seperating transformer的绝缘要求至少是基本绝缘(at least basic insulation)
作者: Berryang    时间: 2020-6-24 20:26
安规真是太多东西要学些了~~~