安规网

标题: 19.12微型熔断器测电流 [打印本页]

作者: zhangfc    时间: 2015-1-20 23:25
标题: 19.12微型熔断器测电流
各位大大,请问19.12微型熔断器动作时,测的是峰值电流,还是其他?5 m+ Y0 Q2 ~; ~9 V4 J' I! s  s3 k* G

, ?$ x& F$ i  M3 m/ F0 g2 I用钳表测过几次(钳火线或零线),都是测到一个峰值,鬼甘大!!一两百A。不知道对不对。设定响应1s,分度值10A(好像是)。
5 Q3 q- F* [% t4 t9 T) B% F3 |9 R1 a, x  Y" q6 m) B
- G) w! ]9 B( `5 n9 _
第3章说,没有特别说明的都是测有效值。但是一般额定的2A,测出来的都是峰值,100A往上!怕怕的。5 |' h$ `4 o% g7 P% b: y' h

作者: icoffee_zhang    时间: 2015-1-21 10:07
如果没有特殊说明,标准里面的数值都是有效值,这个在标准里面有说明的
作者: sabrina.L    时间: 2015-1-21 15:07
有效值 这个我们测试的判断>3倍左右的保险丝电流值就可以了 用一个相应大小的空气闸刀测试下就可以 恩 还是你们一定要测试出有效值
作者: craigyu    时间: 2015-1-21 15:23
楼主的有效值和峰值都不是一个概念
作者: zhangfc    时间: 2015-1-21 20:56
icoffee_zhang 发表于 2015-1-21 10:07 # g# ?! j5 J5 T1 G$ B
如果没有特殊说明,标准里面的数值都是有效值,这个在标准里面有说明的
# Y% e1 f" s: c0 n" y7 |
这个,我知道。就是考虑有可能,熔断器动作的时候,那个电弧算不算动作电流。
作者: zhangfc    时间: 2015-1-21 20:57
craigyu 发表于 2015-1-21 15:23 6 E8 r* S8 N* o9 c/ [' V" T0 Z  X
楼主的有效值和峰值都不是一个概念
2 Z0 X, @7 Z0 ?7 ]2 b1 I( |
请问怎么区分啊??
作者: zhangfc    时间: 2015-1-21 20:58
sabrina.L 发表于 2015-1-21 15:07
; m9 d9 q5 y. V. x有效值 这个我们测试的判断>3倍左右的保险丝电流值就可以了 用一个相应大小的空气闸刀测试下就可以 恩 还是 ...

( o' O+ Y- i( c1 l用一个电流表直接代替那个微型熔断器么?
作者: fs3357    时间: 2015-1-21 21:44
电流表直接代替那个微型熔断器
作者: sabrina.L    时间: 2015-1-22 08:35
zhangfc 发表于 2015-1-21 20:58
  P4 C8 n0 g* P, Y$ T7 O- ?用一个电流表直接代替那个微型熔断器么?

4 S) x" K) Y- N* R/ e这样电流表容易被打坏吧




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2