逆变器的爬电距离和电气间隙和工作电压有关。一般机子DC侧最高要求到1000V,而交流侧输出只有230V。
  O: t& H4 G. f  m. K: d; J; ?6 D请教大侠,在设计排版的时候,是全部按1000V对应的安全距离来考虑距离,还是可以分开考虑(DC侧按1000V,而AC侧按230V来考虑呢)。3 t% d0 U8 ~3 |

作者: 戏尘    时间: 2014-10-27 11:40
分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离
作者: feiniaoo    时间: 2015-1-8 08:54
1. 对于空气间隙,脉冲电压和暂态电压要考虑AC侧对DC侧影响,脉冲电压也要考虑DC对AC的影响;IEC62109 Annex I 有详细图解;
# A5 I/ {* P/ J- ^; M9 V$ F+ P2. 爬电距离参考工作电压;
$ V5 }) a/ }0 vUL1741与IEC62109要求类似,细则有所不同
作者: milaoshu    时间: 2016-3-16 17:09
feiniaoo可以说的再详细点吗?最好举几个实例说明,非常谢谢
作者: yeanling    时间: 2016-6-26 13:28
戏尘 发表于 2014-10-27 11:40
; r+ l0 d# _0 U+ A* D分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离
, Q6 r. i( y& t0 @
是没有变压器的逆变器,PV 输入电路与交流并网输出电路之间没有隔离,不是同一个电路吗?能够分开来考虑吗?
作者: yeanling    时间: 2016-6-26 13:31
戏尘 发表于 2014-10-27 11:40
# h& L1 X2 q1 ~分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离
7 G2 W4 S1 C3 n$ l
那么,进行工频耐压试验的时候,也是分开来考虑测试电压吗?
作者: s330121237    时间: 2018-1-19 17:02
要看交直流之间有没有隔离
作者: a13140088    时间: 2018-1-22 11:48
不错,值得分享支持