标题: EN61010-1标准中地线的颜色有规定是什么颜色的吗 [打印本页]

作者: yuan459003    时间: 2014-9-9 16:42
标题: EN61010-1标准中地线的颜色有规定是什么颜色的吗
EN61010-1标准中地线的颜色有规定是什么颜色的吗?一定是黄绿色吗?其他颜色的可以吗
作者: yuan459003    时间: 2014-9-9 16:43
特急...........................................
作者: xidua-10    时间: 2014-9-9 16:46
問我問我,我知道
作者: tone2012    时间: 2014-9-9 16:47
yuan459003 发表于 2014-9-9 16:43
! V7 Z# G, u" s( q& G: _" ^  {特急...........................................
, d+ X6 w2 c# A( c" L
standard 6.5.2.2
作者: xidua-10    时间: 2014-9-9 16:49
Green-and-yellow insulation shall not be used except for:; K% D( ?" o% c1 k5 m5 _
a) protective earth conductors;, ?! ?1 v$ ], i
b) PROTECTIVE BONDING conductors;# @+ O: F2 }! s! f+ w
c) potential equalization conductors for safety purposes;
0 A. V$ A; W' gd) functional earth conductors.
作者: xidua-10    时间: 2014-9-9 16:53
h) Protective conductors may be bare or insulated. Insulation shall be green-and-yellow,
& h$ \2 E$ e: \2 pexcept in the following cases:
  R# H! H1 k# J# x/ ~5 y5 a1) for earthing braids, either green-and-yellow or colourless-transparent;
  [8 n. Q1 a- d7 f& j2) for internal protective conductors, and other conductors connected to the PROTECTIVE: u3 D! ?0 `0 W% S9 Y  K
CONDUCTOR TERMINAL in assemblies such as ribbon cables, busbars, flexible printed" ]1 F3 ?2 t8 q$ o6 n8 y0 y
wiring, etc., any colour may be used provided that no HAZARD is likely to arise from
6 K3 o) [5 f1 v; F9 }+ enon-identification of the protective conductor.
作者: yuan459003    时间: 2014-9-9 17:28
xidua-10 发表于 2014-9-9 16:53 7 R$ N7 b% v% P
h) Protective conductors may be bare or insulated. Insulation shall be green-and-yellow,0 x! Q5 l' D0 [( \1 a; e
except in  ...
4 h; {  W2 J3 D) c0 h. k
能说明一下吗,好难理解
作者: head0819    时间: 2014-9-9 17:49
xidua-10 发表于 2014-9-9 16:53
* u7 c, b$ {% t4 b4 n! z" Bh) Protective conductors may be bare or insulated. Insulation shall be green-and-yellow,$ y6 }2 ~. Z) V$ ~+ f
except in  ...
& N: w& _* Y/ F; h- `
那我问问你,earthing braids, ribbon cables, busbars, flexible printed wiring都是些什么东西?
作者: head0819    时间: 2014-9-9 18:21
yuan459003 发表于 2014-9-9 17:28
6 d4 s: k( d" }5 `! e能说明一下吗,好难理解

, p0 x- c* P( W8 a) C我来翻译一下:1 _" n0 n* c0 U4 F5 D
h) 保护导体可以是裸露或绝缘的。如果是绝缘的话,就需要是黄绿色,除以下情况:8 @& i7 v) A$ f1 {5 n
1) 对于接地辫子(具体为何物,建议去阿里巴巴上搜索关键词earthing braids), 要么是黄绿色,要么无色透明。
' G) }9 Z7 F! \9 M2) 对于内部保护导体,如果有其它导体装配中连接到保护导体端子,例如ribbon calbles, busbars, flexible printed wiring等, 任何颜色都可以使用只要没有危险起因于无法辨识保护导体。1 t- K! I  h1 c$ ], K( L

作者: yuan459003    时间: 2014-9-19 11:00
head0819 发表于 2014-9-9 18:21
4 @" ]  b0 j; i% Y我来翻译一下:
. i( c5 }6 B1 kh) 保护导体可以是裸露或绝缘的。如果是绝缘的话,就需要是黄绿色,除以下情况:
9 B* m' G0 O) Y' i, o' y1) 对 ...
( g% a1 Q  C+ a( D1 T3 H  k4 ?
TK.........................
作者: yuan459003    时间: 2014-9-19 11:18
head0819 发表于 2014-9-9 17:49 3 e! l% C- p7 U$ L2 ~
那我问问你,earthing braids, ribbon cables, busbars, flexible printed wiring都是些什么东西?
/ x! f% u4 e) }) C2 M9 ]( O
還是不懂