安规网

标题: 关于电气间隙需要考虑的临时峰值和重复峰值 [打印本页]

作者: ok_hmh    时间: 2014-8-18 15:37
标题: 关于电气间隙需要考虑的临时峰值和重复峰值
在61800-5-1中,电气间隙表格中有出现需要考虑临时峰值和重复峰值。- B6 f9 `: y! }( b
这个怎么考虑?[attach]88070[/attach]
, Y9 t& E0 {4 m  c
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-8-18 16:14
没做过61800的标准,8 a$ B) O% T" ]7 `7 s/ ]
不过在62109的表格也是这个,第二列是根据前面的一个表格查出来的,第三列是测得的工作电压。, @( n8 ~3 N" C& Y4 u
第1,2,3列同时查,哪个距离大,就用哪个。
作者: ok_hmh    时间: 2014-8-18 17:35
lanfeiyuner 发表于 2014-8-18 16:14 : R! W9 x$ Q0 m, U  g! }2 ^
没做过61800的标准,
) c# t) K' k3 O$ {2 D8 l不过在62109的表格也是这个,第二列是根据前面的一个表格查出来的,第三列是测得的工 ...
3 }% E  ~7 w9 h. P# Q
62109确实是一样的。
- n, S: g1 F8 u& v, N4 K) {2 q第二列是不是根据系统电压推导出来的耐压值吗?
作者: flowme    时间: 2014-8-19 16:07
不知道这样理解对不对:
7 D8 K, T8 l1 u1)column 1,2,3 三个选取最worst case 的一个。
8 |8 n6 W2 J5 a0 j2)根据具体的电路的实际情况,确定选第几列。个人理解不是每个需要距离的2点都能找到合适的impulse voltage。这时候可能需要看具体的电压波形了。
% ~7 Q3 U2 Q% Q, c3) 至于第二列,我不知道这个概念是什么意思,还有跟Table 7的temper vol有啥区别
作者: ok_hmh    时间: 2014-8-19 16:33
flowme 发表于 2014-8-19 16:07
8 O* t& y' V* F) R" l不知道这样理解对不对:3 B' _% X4 E) w9 p& ]/ C; A
1)column 1,2,3 三个选取最worst case 的一个。
' v7 e+ `0 ]- f* ~0 _2)根据具体的电路的实际情况, ...
+ v; l9 ]4 ^0 ^; x3 |
根据楼上的理解,我认为有道理,应该就是同一个值了。
作者: feiniaoo    时间: 2014-8-20 23:29
这个要看产品线路特点: K- J6 L8 Q5 L; S  s$ E! R
1. 如果直接连接至supply mains,需要考虑脉冲电压,暂态过电压,工作电压峰值;
# `9 E; {# a  p, {9 a/ |, F2. 如果没有直接连接至supply mains,以及确定功能绝缘时,只要考虑脉冲电压和工作电压峰值即可。。。
作者: kgdihcel123    时间: 2014-9-25 10:44
学习了,谢谢